Wie Matthes schon schreibt, die Entnahmemenge berechnet aus Leitungsdurchmesser x 10 ist eine Faustformel/ein Schätzwert mit dem man an der Einsatzstelle ganz gut arbeiten kann was die mögliche Entnahmemenge am Hydranten anbetrifft. In Kenntnis der Armaturen zur Wasserentnahme sollte dir klar sein, das letztlich der begrenzende Faktor der Standrohrdurchmesser ist (80er Rohr). Die angeschlossene B-Leitung kann nur das liefern was durch's Standrohr passt, insofern spielt die B-Leitung und die angeschlossene Pumpe überhaupt keine Rolle ... also vergiss das ganz schnell mit den 72 mm und daraus dann 720 Liter ...

Du solltest als angehender Maschinist aus der Faustformel die Erkenntnis mitnehmen, dass bei z. B. 1000 Liter möglicher Entnahmemenge der Anschluss von 2 B-Leitungen an das Standrohr nicht mehr Wasser für die Pumpe bedeuten ... durch einen B-Schlauch passen je nach Druck und freier Auslauf ja/nein mal locker auch 2000 Liter ...

Gruß Holger



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.10.2010 12:21 Joha7nne7s S7., Wien
 07.10.2010 12:40 Matt7hes7 W.7, Hohenseefeld
 07.10.2010 12:57 Flor7ian7 G.7, Osnabrück
 07.10.2010 14:13 ., Nürnberg
 07.10.2010 18:39 Ralf7 H.7, Drebkau
 07.10.2010 18:55 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.10.2010 12:40 ., Neuburg
 07.10.2010 15:58 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 07.10.2010 12:56 ., Dresden
 07.10.2010 13:00 Chri7sti7an 7F., Wernau
 07.10.2010 14:09 ., Nürnberg
 07.10.2010 14:22 ., Frankfurt
 07.10.2010 14:31 ., Frankfurt
 07.10.2010 17:30 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.10.2010 18:47 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.10.2010 08:33 Joha7nne7s S7., Wien
 08.10.2010 08:39 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 08.10.2010 10:50 Joha7nne7s S7., Wien
 08.10.2010 11:02 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 08.10.2010 11:05 ., Frankfurt
 08.10.2010 17:50 Joha7nne7s S7., Wien
 08.10.2010 10:07 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.10.2010 19:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.10.2010 09:39 Chri7sti7an 7R., Wuppertal
 11.10.2010 13:25 Ralf7 H.7, Drebkau

1.057


Literleistung pro Minute B- Druckschlauch bzw Hydrant. - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt