Infos: | 25.02.11 Kögler'scher Ansaugschlauch mit Wechseldüse, Eigennachbau
|
Geschrieben von Sven NiclasUnsere Technik hat einen min. Schaummitteldurchsatz von 0,5 l - ist es praxistauglich den Schnellangriff 100 L standardmäßig mit 0,5% Sthamex Claas A zu nutzen?
Moin Moin,
kann man machen aber die Schaumbildung ist schon da. Mit Schwerschaumaufsatz kann sogar bei 0,5% richtig Schwerschaum produziert werden (für Brandklasse A). Unverschäumt wird der wässrige Schaum rel. schnell zusammen fallen, somit auch für die Einsätze über den Schnellangriff geeignet. Durch die hohe Zumischrate ist der Netzeffekt sehr gut. STHAMEX-class A sollte im Netzbereich zw. 0,1% und 0,3% eingesetzt werden.
Um die gute Schaumbildung im Netzwasserbereich bei 0,5% Zumischrate zu umgehen kann Alternativ das STHAMEX f-15 eingesetzt werden oder das STHAMEX-ultraWet ohne Schaumbildung.
Oder man lebt halt mit Schaumbildung. Wenn das einma ausprobiert werden soll - ich habe noch einen angefangenen Kanister class A im Keller stehen. Fotos vom Test könnten wir hier posten.
Gruß aus Hannover