Rubrik | Einsatz |
zurück
|
Thema | Taktik Brandschutz, hat nichts mehr zu tun m.: Einsatz Wuppertal | 103 Beiträge |
Autor | Andr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen | 663279 |
Datum | 19.01.2011 15:15 MSG-Nr: [ 663279 ] | 54814 x gelesen |
Löschgruppenfahrzeug
Sicherheitstrupp
Einsatzleiter
Geschrieben von Matthias OttIch muss sehen, dass ich eine Wasserversorgung hinbekomme. Ich muss mal anständig erkunden, und wenn dabei rauskommt, dass Personen im gebäude sind hab ich spätestens dann ein kleines Problem.
Schon da ist die Reihenfolge eigentlich umgekehrt. Erkunden (wenigstens anfangen, DANN Wasserversorgung (oder eben andere Maßnahmen). Macht man aber automatisch, denn auch wenn Du auf der Anfahrt nur vorne aus dem LF guckst, erkundest Du ja schon.
Geschrieben von Matthias OttStünden jetzt irgendwo Leute an einem Fenster, könnte ich die natürlich durch Angriffstrupp und Melder sofort retten. Dann hab ich immer noch den Wassertrupp, der grade nach Aufbau der Wasserversorgung wieder am Verteiler ankommt, der mir dann ein Rohr für den Innenangriff und die Suche nach weiteren Personen vorbereiten kann.
Was macht der Wassertrupp mit irgendeinem Verteiler, wenn Du Dich dazu entschlossen hast, Menschen von irgendwelchen Fenstern zu retten?
Geschrieben von Matthias OttWenn (aufgrund nicht akuter Gefährdung der Personen am Fenster) ich zuerst einen Trupp in das Haus schicke, fehlen mir ggf. die Resourcen, um auf eine mögliche Lageänderung adequat zu reagieren
Das ist bei der Staffel ein Standard-Dilemma. Wenn das nicht so wäre, gäbe es oberhalb von Gruppe/Staffel keine definierten Einheiten und der Begriff "Reserven bilden" wäre nie erfunden worden.
Geschrieben von Matthias Ottwenn das Feuer sich nicht im Zaum hält und die Personen nun doch bedroht sind muss ich den Sicherheitstrupp opfern, um retten zu können.
streiche opfern, setze einsetzen. Ja, natürlich! Wie denn sonst? Eine Menschenrettung sein zu lassen, weil der SiTr ausschließlich für einen möglicherweise in Not geratenden ATr zur Verfügung stehen soll, bedarf schon einer heftigen Gefährdung des ATr.
Geschrieben von Matthias OttAber nicht des Schemas wegen und nicht weils einfacher ist, sondern weil ich mir so ggf. mehr taktische flexibilität und ein höheres Sicherheitsniveau verspreche.
Du hast mit einer Staffel (+ Melder?) per se keine besondere taktische Flexibilität. Das Sicherheitsniveau festzulegen, ist eine persönliche, langeabhängige Entscheidung des EL, die man schwer abstrakt diskutieren kann (sie gipfelt in "da können wir nichts machen"). Aber das niveau zu Gunsten des Überlebens von Betroffenen einzuschränken, ist ja grundsätzlich mal nicht unüblich.
Geschrieben von Matthias OttWas bringen mir eine halbe Rettung über Steckleitern und ein halber Innenangriff, wenn ich dann schon auf dem Zahlfleisch gehe und eigentlich noch nciht mal mehr auf auch nur kleine Lageänderungen reagieren kann?
Genau. Deshalb entscheidet man sich ja bei dieser Personalstärke üblicherweise für eine Sache und setzt dort soviel Ressourcen ein, dass die Gefahr bestmöglich bekämpft bzw. die gefährdete Person bestmöglich geschützt werden kann.
Das ist aber doch echt Stoff des ersten Vormittags im B3/F3. Ich fall hier allmählich echt vom Glauben ab.
Gruß
A.
Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.
INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 18.01.2011 17:49 |
|
Jan 7S., Wallenhorst Einsatz Wuppertal | |