Hallo,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Die bieten im dümmsten Fall Schutztrennung, haben aber mehrere Steckdose.
Mal davon ab das Schutztrennung alles andere als "Dumm" ist, woher nimmst Du den Rest?
Auch die "Baumarktdinger" unterliegen einer Norm, wenn man sie denn einhält -> DIN 6280.
Und haben die mehr als eine Steckdose muß auch dort Schutztrennung mit Potentialausgleich vorhanden sein.
Haben sie nur eine und er pfiffige FA nimmt den "Verteiler" wird in diesem schon ein Quasi-PA erwirkt.

Soltle der nen Fehler haben + weiteren Fehler im Netz würde er am DIN-Moppel im idealfall ne Abschaltung erzwingen.
Ob Du es glaubst oder nicht, auch für die "kleine" Norm verlangt die Sicherheit nach VDE 0100-728 bei Überlast <50V Klemmenspannung oder Abschaltung bei 1,5Ohm Schleifenwiderstand.

Was anders ist:
Feuerwehr: Generator min. IP44, Schaltkasten min. IP43
"Hobby": Alles min: IP23 (x3 ist aber auch schon gegen Regen bis 60° zur Vertikalen)

Bei Fw weiter: bessere Spannungs- und Frequenzkonstanz und besondere EMV-Grenzen für BOS 2&4m.
Anforderungen an die Laufzeit, Trageeinrichtung und Gewicht (auch wer will denn das noch, es geht heute doch um kW)

Für diverse "Nebenaufgaben" kann so ein kleiner, leichter! und nebenbei billiger Knilch schon sinnvoll sein.

Denn die Steckdosen in IP67 beim "Richtigen" sind wegen dem Rest-IP nicht deshalb wichtig, sondern eigentlich für Kupplungen im "Freien Feld" kompatibel.
Einen Euro-Stecker oder Steckernetzteil kann man nämlich auch in einer IP67-Steckdose versenken.
Ausbildung wird nicht immer durch "gefahrlose Technik" ersetzt.


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.02.2011 23:09 jürg7en 7s., Trier
 14.02.2011 23:27 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 15.02.2011 00:00 Dani7el 7S., Preetz
 15.02.2011 01:19 Joac7him7 G.7, Streitberg/Franken
 15.02.2011 08:58 Udo 7B., Aichhalden
 15.02.2011 13:01 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 15.02.2011 20:55 Udo 7B., Aichhalden
 14.02.2011 23:58 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 15.02.2011 07:33 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.02.2011 01:34 Joac7him7 G.7, Streitberg/Franken
 15.02.2011 08:35 Udo 7B., Aichhalden
 15.02.2011 08:47 Knut7 K.7, Nordendorf
 15.02.2011 12:49 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 15.02.2011 13:58 Knut7 K.7, Nordendorf
 15.02.2011 21:08 Udo 7B., Aichhalden
 15.02.2011 21:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 15.02.2011 21:45 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 15.02.2011 10:37 Jörg7 P.7, Panketal
 15.02.2011 12:54 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS

6.765


Stromerzeuger aus dem Baumarkt - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt