ThemaDIN EN 505185 Beiträge
AutorMatt8hia8s O8., Waldems / Hessen671255
Datum10.03.2011 14:07      MSG-Nr: [ 671255 ]2732 x gelesen
Infos:
  • 10.03.11 Neue Leitstellennorm DIN EN 50518 Anforderungen auf höchstem Niveau
  • 10.03.11 Anwendungsbereich für die Normen der Reihe DIN EN 50518

  • Moin,

    Geschrieben von Knut Kobbesoweit ich informiert bin, werden alle Bayerischen ILS nach der DIN EN ausgerüstet.

    mh. M.E. bedeutet das teilweise nicht unerhebliche Baumaßnahmen, denn alleine die Anforderung mit den Toiletten und Waschgelegenheiten bzw. der Zugangsschleuse kann man ja nicht einfach so "nachrüsten", wenn die nicht vorhanden ist. Dafür braucht es erstmal Platz.

    Hier eien weitere Quelle, in der auch einzelne Anforderungen genannt werden.

    Geschrieben von ---www.sicherheit.info--- Zum anderen aus den unerwartet hohen Anforderungen, die in der Norm formuliert sind:

    ■eine Risikobeurteilung mit Risikoanalyse und Risikoabschätzung wird Pflicht
    ■Einhaltung von Mindestwand- und Deckenstärken
    ■mechanische Festigkeit für Türen, Fenster: RC4 gem. EN 1627
    ■Durchschusshemmung für Türen, Fenster: FB3 gem. EN 1522
    ■Widerstandswerte für Glas: körperliche Angriffe: P6B gem. EN 356, Geschosssangriffe: BR4-S gem. EN 1063
    ■Toilette und Waschgelegenheit innerhalb der AES
    ■Eingangsschleuse mit interdependent verriegelten Türen
    ■technisches Lüftungssystem mit definierten Filter- und Luftqualitäten
    ■Gasdetektion
    ■Überfallmeldeanlage
    ■Aufschaltung der Eigen- und Funktionsüberwachungen über eine Zweiwegeanlage auf eine andere AES
    ■Notstromversorgung mit USV und Netzersatzanlage
    ■Festlegung von Bearbeitungszeiten innerhalb der AES, die kontinuierlich erfasst und ausgewertet werden müssen
    ■Aufzeichnung, Protokollierung und Speicherung aller Bedienermaßnahmen, Aktionen, Kommunikation
    ■umfangreiche tägliche, wöchentliche und monatliche Kontrollen für Abläufe und Technik verbunden mit Notfallplanungen
    ■ständige Besetzung mit zwei Bedienern
    ■jährliche Auditierung


    In Teilen kann ich das nachvollziehen, aber dem vernehmen nach haben sich wohl die Wand- und deckenstärken gar Verdoppelt. Und da das auch für Innenwände gilt und die Zugangsschleuse ebenso ausgeführt werden muss scheitert das bei einer Nachrüstung m.E. ganz oft an Platzproblemen. Die Durchschusshemmung für Fenster und Türen mal ganz beiseite gelassen...


    "You can't be a real country unless you have a Beer and an airline. It helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a Beer!" Frank Zappa

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     10.03.2011 12:08 Matt7hia7s O7., Waldems
     10.03.2011 12:58 Thom7as 7H., Langgöns
     10.03.2011 13:46 Knut7 K.7, Nordendorf
     10.03.2011 14:07 Matt7hia7s O7., Waldems

    3.038


    DIN EN 50518 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt