Geschrieben von Peter Lipp
Wenn die Klappe in Richtung des geringeren Druckes geht erhöht sich dort ja der Widerstand
Falsch, die Reibungsverluste in der Verteilerstrecke verringern sich, der Eingangsdruck am Verteiler erhöht sich dann.

Geschrieben von Peter Lipp
so das die Klappe in einer Position wo der Druck sich ausgeglichen hat bleibt
Das ist so pauschal nicht richtig, ein gleicher Druck an den beiden Eingängen des Verteilers stellt sich dann ein, wenn die Reibungsverluste der Verteilerstrecke mit dem größten Förderstrom größer sind als die Differenz der Ausgangsdrücke beider FP.

Geschrieben von Peter Lipp
Sie schließt nur bei erheblichem Druckunterschied
Eben nicht, bereits kleine Druckunterschiede reichen zum vollständigen Schließen. Bei einem Druckunterschied von 1 bar und einem angenommenem Durchmesser der Klappe von 6 cm (ich hab grad keinen Verteiler zu Nachmessen zur Hand) beträgt die Schließkraft 277 N.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.03.2011 21:45 Wolf7gan7g B7., Gersthofen
 19.03.2011 22:07 Olf 7R., Hilbersdorf
 19.03.2011 22:51 ., Haan / Rhld
 19.03.2011 22:59 Olf 7R., Hilbersdorf
 19.03.2011 23:18 ., Haan / Rhld
 20.03.2011 05:00 Olf 7R., Hilbersdorf
 20.03.2011 08:58 Pete7r L7., Trochtelfingen
 20.03.2011 11:45 ., Haan / Rhld
 20.03.2011 14:06 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.03.2011 15:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 20.03.2011 17:17 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.03.2011 17:32 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 20.03.2011 17:37 ., Thierstein
 20.03.2011 20:49 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 20.03.2011 21:12 Knut7 K.7, Nordendorf
 20.03.2011 21:36 Thom7as 7W., Gladbeck
 21.03.2011 07:26 Wolf7gan7g B7., Gersthofen
 21.03.2011 08:16 Olf 7R., Hilbersdorf
 21.03.2011 17:56 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.03.2011 18:07 Olf 7R., Hilbersdorf
 21.03.2011 18:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.03.2011 19:39 ., Haan / Rhld
 21.03.2011 20:43 Thom7as 7E., Nettetal
 21.03.2011 21:09 ., Haan / Rhld
 22.03.2011 19:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.03.2011 22:19 ., Haan / Rhld
 24.03.2011 19:08 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.03.2011 22:47 ., Haan / Rhld
 26.03.2011 21:10 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 26.03.2011 21:50 ., Haan / Rhld
 27.03.2011 19:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.03.2011 19:39 ., Haan / Rhld
 19.03.2011 23:18 Wolf7gan7g B7., Gersthofen
 27.03.2011 17:03 Tobi7as 7K., Groß Bieberau

6.093


Redundante Wasserversorgung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt