Moin!


Geschrieben von Michael BayerRechnet sich in der Ebene leichter. :-)
Druckverlust 1,3 bar bei 800l/min. Ca. 6,5 Bar stehen für den Druckverlust zur Verfügung macht in der Ebene 500 m Förderstrecke. Es hat den Vorteil das ich Reserven in der Leitung für unvorhergesehenes habe. Ich habe, meine Förderstrecken, dann auch meist mit den 1.3 bar Druckverlust/100 m gerechnet, und habe dann gesagt es stehen rund 1000 l/min zur Verfügung. Das ist sicher nicht genau, war aber besser als alles andere vwas wir hatten.


Das ist m.E. bissel zu leicht gemacht. Damit hast du bestimmt oft die oder andere unnötige Pumpenstation stehen.
Ist also maximal für unvorhergesehen Aktionen mit nicht auf LWS eingespieltem Personal brauchbar.
Wenn ich der Meinung bin irgendwo bzw. irgendwie eine LWS gebrauchen zu können muss man das vorher "ausmessen" und rechnen und ggf sogar mit einer Übung überprüfen.

Im Einsatz hast du dann die Sicherheiten (z.B. bei 800 l/min und einer Leitung):
-du kannst du deinen gesammten Druck in der Leitung "versemmeln" (in der Praxis können das ja durchaus 10 bar Ausgangsdruck und 0 Eingangsdruck an der nächsten Pumpe sein, wenns die erste Pumpe hergibt) -- also 3,5 bar Sicherheit!
-zu DDR-Zeiten wurde m.E. mit 1,1 bar auf 100m gerechnet, und das hat auch funktioniert (vlt. war unser Wasser mehr verdünnt?)-- sind auf 500 m noch 1 bar Sicherheit
-die Pumpen haben mittlerweile Leistungen die an TS16 heranreichen - also kannst du sinnigerweise gleich 2 Leitungen raushauen, wenn die LWS nicht zu lang ist, und bist bei 800 Litern ganz entspannt (hast ca. 6-fache Sicherheit/mind. 1,5 fache theoret. Fördermenge, kannst die die Pumpenstandorte freihändiger wählen und wenn jemand mehr Wasser will, ist die schwächste Pumpe dein "Begrenzer" und nicht die Schlauchleitung, sowie die Sicherheit bei einem Schlauchplatzer die E-Stelle weiter mit Wasser (zwar weniger) versorgen zu können.


Und für jemand der Züge führen will/ führt dürfen m.E. die Anforderungen an den Kopf auch bissel größer sein! Nur zum Thema "einfach machen".

Gruß Jan


... immer nur meine Meinung die hier geschrieben ist!

... angemeldete User dürfen Schreibfehler behalten wenn sie welche finden, unangemeldete Leser dürfen mich gern darauf ansprechen! ;-)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 06.06.2011 12:01 Cars7ten7 S.7, Dorsten
 06.06.2011 12:11 Flor7ian7 Z.7, Waldrach
 06.06.2011 12:21 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 06.06.2011 12:59 Flor7ian7 Z.7, Waldrach
 06.06.2011 13:04 ., Frankfurt
 06.06.2011 13:07 ., Frankfurt
 06.06.2011 13:30 Cars7ten7 S.7, Dorsten
 06.06.2011 17:19 Olaf7 S.7, Hirschberg
 06.06.2011 18:16 Jan 7K., Niederlungwitz
 06.06.2011 22:48 Olaf7 S.7, Hirschberg
 07.06.2011 09:25 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 09:59 Mark7us 7R., Stockach
 07.06.2011 10:38 ., Frankfurt
 07.06.2011 10:47 Mark7us 7R., Stockach
 07.06.2011 10:49 Seba7sti7an 7H., Augsburg
 07.06.2011 10:53 Mark7us 7R., Stockach
 07.06.2011 12:06 Lars7 T.7, Oerel
 07.06.2011 11:01 ., Frankfurt
 07.06.2011 11:33 Mark7us 7R., Stockach
 07.06.2011 11:37 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 07.06.2011 17:00 ., Haan / Rhld
 07.06.2011 19:24 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 22:05 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.06.2011 17:21 Olaf7 S.7, Hirschberg
 06.06.2011 18:17 Mich7ael7 B.7, Freigericht-Somborn
 06.06.2011 22:22 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 07.06.2011 09:58 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 10:10 Mark7us 7R., Stockach
 07.06.2011 19:12 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 21:57 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.06.2011 20:04 Chri7sti7an 7G., Berlin
 07.06.2011 20:11 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 20:17 ., Lüneburg
 07.06.2011 20:23 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 20:19 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.06.2011 20:26 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 20:35 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.06.2011 20:43 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 21:12 Lüde7r P7., Kelkheim
 08.06.2011 21:16 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 22:58 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.06.2011 20:40 Robe7rt 7K., Blankenburg (Harz)
 07.06.2011 20:49 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 20:50 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 21:11 Thom7as 7E., Nettetal
 07.06.2011 21:15 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.06.2011 09:01 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 20:06 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.06.2011 20:52 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 23:32 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.06.2011 09:38 Jan 7K., Niederlungwitz
 09.06.2011 21:14 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 10.06.2011 09:49 Jan 7K., Niederlungwitz
 10.06.2011 19:52 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.06.2011 21:17 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.06.2011 21:46 Robe7rt 7K., Blankenburg (Harz)
 07.06.2011 22:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.06.2011 22:58 Robe7rt 7K., Blankenburg (Harz)
 07.06.2011 21:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.06.2011 22:09 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.06.2011 22:41 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.06.2011 23:42 Lars7 T.7, Oerel
 08.06.2011 00:49 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.06.2011 01:05 Lars7 T.7, Oerel
 08.06.2011 09:49 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.06.2011 10:30 Lars7 T.7, Oerel
 08.06.2011 12:12 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 20:12 Chri7sti7an 7F., Wernau
 08.06.2011 20:17 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 22:09 Pete7r L7., Trochtelfingen
 07.06.2011 22:47 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2011 11:59 Mark7us 7R., Stockach
 08.06.2011 18:31 ., Haan / Rhld
 07.06.2011 20:48 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 07.06.2011 23:43 Chri7sti7an 7G., Berlin
 07.06.2011 21:11 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.06.2011 23:35 Chri7sti7an 7G., Berlin
 07.06.2011 23:48 Chri7sti7an 7G., Berlin
 07.06.2011 22:13 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2011 09:12 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 10:49 Thom7as 7E., Nettetal
 08.06.2011 12:01 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 12:48 Thom7as 7E., Nettetal
 08.06.2011 20:30 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 20:16 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.06.2011 20:26 Lars7 T.7, Oerel
 08.06.2011 20:38 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 20:56 Lars7 T.7, Oerel
 08.06.2011 21:12 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 21:20 Lars7 T.7, Oerel
 08.06.2011 21:40 Chri7sti7an 7K., Klempau, z.Zt. Kiel
 08.06.2011 22:12 ., Haan / Rhld
 07.06.2011 22:55 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2011 20:58 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2011 21:15 Marc7o K7., Sittensen
 06.06.2011 18:17 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 06.06.2011 18:30 ., Frankfurt
 06.06.2011 18:34 Jan 7K., Niederlungwitz
 06.06.2011 19:18 ., Frankfurt
 06.06.2011 19:24 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.06.2011 22:35 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 06.06.2011 18:23 Jan 7K., Niederlungwitz
 06.06.2011 18:33 Jens7 N.7, Ohorn
 08.06.2011 12:22 Chri7sti7an 7F., Fürth

1.716


Doppelleitung bei langer Wegestrecke - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt