Geschrieben von Christian FischerNa ja. Die Wurfweite einer Mittelschaumpistole ist nicht so prickelnd.
Da wäre mir Wasser und eine ordentliche Wurfweite und damit Abstand lieber. Warum unnötiger Nahkampf. Erst recht bei einem Wohnwagen und was da dabei sein kann...
Mein Mittel der Wahl für diesen Einsatz wäre immer noch ein formstabiler Schlauch DN25/50m + Hohlstrahlrohr ohne Schaum, wenn ich mit dem Erstangreifer LF8/6 unterwegs wäre, weil:
1. mein formstabiler Schlauch grundsätzlich nicht entwässert wird. (+ ca. 100 Liter )
2. ich meinen sowieso knappen Wasservorrat komplett zum Löschen und nicht zum Schlauchfüllen ( - ca. 100 Liter ) verbrauche.
3. ich eine Lage vorfinde, für die eine Durchflussmenge von maximal 200 Liter/Minute (Durchmesser formstabiler Schlauch) völlig ausreicht
4. ich keinen Innenangriff im klassischen Sinne durchführen muss
5. mir bezüglich der Schaumpistole das Risiko eines Gasflaschenzerknalls ( Wohnwagen = Gasherd = Gasflasche + Feuer = KAWUMM ) im Nahkampf einfach zu groß ist (Reichweite!)
6. nochmals bezüglich der Schaumpistole mir momentan kein Grund einfällt, warum man bei einem Totalschaden, der ja offensichtlich schon lange eingetreten ist, auch noch die Umwelt mit Schaum belasten muss.
und weil sich allerletztens mein Gerätewart freut, dass ich keine dreckigen Schläuche als Feierabendbeschäftigung mitbringe.
Wie schon oben genannt, ist dies eine Einzelfallentscheidung, die nur auf den geschilderten Einsatz zutrifft.
Wenn man die Veränderung zum Besseren für unmöglich hält, wird sie auch nicht kommen. - Noam Chomsky
Alles meine eigenen, privaten Meinungen. Nicht die meiner Wehr!
Besucht doch einmal die Homepage meiner Wehr! www.feuerwehr-himmelkron.de
Freundliche Grüße aus dem Frankenwald,
Sebastian Laschka