Hallo,
Geschrieben von Carsten Schumann
es gibt den "Onlinerechner Druckverlust" unter ...
Ich liebe die "Rechnerlein" ... ;-))

Was ich besonders süß finde: man versucht die "Rauheit" im Hundertsteln zu quantifizieren und übersieht dabei, das:
1. die Duchmessertoleranz in der 5.! Potenz in pv eingeht.
2. der Schlauch kein "Rohr" ist, wegen der Dehnung in 3 Dimensionen.
3. der Feuerwehrschlauch ständig über die Kupplungen eine Querschnittseinengung erfährt (welche mit größeren Durchmessern in der Wirkung geringer wird)

...

Zu den Werten:
Für B rechne ich mit 1,23bar/100m bei 800l/min
Für A mit 1,8bar/100m bei 3000l/min
Für F mit 0,36bar/100m bei 3000l/min -> wobei "F" eine reine theoretische Extrapolation aus "A" darstellt, da keinerlei Erfahrungen oder Quellen zur Beurteilung mir zur Verfügung stehen.


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.06.2011 13:17 Chri7sto7phe7r B7., Gronau
 08.06.2011 16:35 Cars7ten7 S.7, Dorsten
 10.06.2011 20:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.06.2011 21:29 Mart7in 7N., Ratingen
 10.06.2011 22:48 Lutz7 R.7, Weener
 11.06.2011 13:52 Thom7as 7E., Nettetal

2.320


Wasserversorgung über A-,F- Schlauch bzw. DN 250 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt