alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sammelbegriff
Sammelbegriff
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaSchaummittelzumischung --> Erhöhung von Dichte oder Volumen45 Beiträge
AutorVeit8 R.8, Hettstedt / Sachsen Anhalt688150
Datum10.07.2011 11:17      MSG-Nr: [ 688150 ]13739 x gelesen

Wasser hat eine Dichte von 999 kg/m³ bei 4°C
918 kg/m³ bei 0°C
958 kg/m³ bei 100°C
SBildner hat eine Dichte von etwa 1,38 kg/l 1380 kg/m³

Schaumbildnerlösung liegt damit etwa bei 1,18 bei 3% Zumischung 1180 kg/m³
1,15 bei 6% Zumischung 1150 kg/m³

weicht von Hersteller und Schaumbilnerlösung vom 1,18 bis 1,03 alles in kg/l bei Dr. Sthamer
Wenn du bei der Dichte von 1000 kg/m³ = 1kg/l bleiben 1000 l eine 1t

soviel zur Dichte

beim Volumen
wenn du 100 l Wasser nimmst und 3% SB Lösung willst brauchst du 3 l SB.
Also hast du ein Gesamtvolumen von 103 l. Hätte dein Tank genau 100 l reicht aus 97l Wasser und die 3l SB also das Volumen steigt mit der Zumischung.
Wer die Prozentrechnung beherrscht rechnet das auf den ml genau aus. Aber in der Praxis reicht der obige Überschlag
Veit



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.04.2011 12:32 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 20.04.2011 12:53 ., Frankfurt
 20.04.2011 13:05 Wolf7gan7g W7., Stuttgart
 20.04.2011 13:14 ., Hamminkeln
 20.04.2011 13:28 Oliv7er 7R., Wettenberg
 20.04.2011 13:48 Seba7sti7an 7W., Linden
 20.04.2011 13:50 ., Ergolding
 20.04.2011 14:19 ., Ergolding
 20.04.2011 17:34 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.04.2011 08:47 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 21.04.2011 09:15 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.04.2011 09:33 ., Thierstein
 21.04.2011 09:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.04.2011 09:39 ., Thierstein
 21.04.2011 14:50 ., Frankfurt
 21.04.2011 09:38 Denn7is 7E., Menden
 21.04.2011 16:29 Juli7an 7H., Stemwede / Osnabrück
 21.04.2011 17:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.04.2011 18:03 Seba7sti7an 7H., Augsburg
 21.04.2011 18:21 Pete7r L7., Frankenberg
 21.04.2011 18:32 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.04.2011 18:44 Pete7r L7., Frankenberg
 21.04.2011 18:23 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.04.2011 18:39 Seba7sti7an 7H., Augsburg
 21.04.2011 19:10 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.04.2011 12:32 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.04.2011 12:59 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 21.04.2011 13:45 ., Appen
 21.04.2011 14:47 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 21.04.2011 15:49 ., Appen
 21.04.2011 16:23 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 22.04.2011 09:14 ., Appen
 22.04.2011 10:14 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 22.04.2011 11:15 ., Ergolding
 22.04.2011 18:57 ., Appen
 26.04.2011 09:16 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 21.04.2011 17:46 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.04.2011 18:02 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 21.04.2011 21:56 ., Ergolding
 27.04.2011 08:00 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 27.04.2011 17:16 ., Haan / Rhld
 21.04.2011 23:10 Heik7o L7., Maintal
 26.04.2011 09:06 Helg7e K7., Sulzbach/Main
 10.07.2011 00:43 ., Hettstedt
 10.07.2011 11:17 ., Hettstedt

1.493


Schaummittelzumischung --> Erhöhung von Dichte oder Volumen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt