Hallo,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Ähm, Hanswerner, allerwelts-KFZ-Technik arbeitet mit 12 oder 24V. DC-Lichtbogenlöschung wird oberhalb von 30V schlagartig um einiges "interessanter". Wenn ich dümmsten Fall davon ausgehe, dass das Modul beim aufheben des Kurzschluss warum auch immer eine Unterbrechung aufweist, muss ich die vom restlichen Kreis durch mein Modulkurzschlussrelais getriebenen xx A bei yyy V löschen können. Da sind wir schon näher an der Straßenbahn... Und deren Technik im Lastkreis wiederum spielt dann doch in einer (auch preislich) etwas anderen Klasse, als ein Hupen-Relais.
Ja, ja, ja Du. Deshalb als "Grenzfall" die Straba. Und die gibt es schon über 100 Jahre. Und die berherrschen das auch schon so lange...
Was das Kfz-Relais betrifft. War das pro Modul gesagt! Und dann sind ca. 50 Stück in Reihe, die gleichzeitig öffnen/schließen würden. Und es gibt keinen Induktionsspannungsstoß...

Wenn mehrere Modul-Strings parallelgeschaltet werden was durchaus überlich ist, ist das mehr oder minder Pflicht.
Jedes Modul in sich, hat schon mehrere Parallelschaltungen, sonst könnte es nicht Modulströme um die 10A generieren. Sicherungen hat es keine.

Anderenfalls droht ein erheblicher Rückstrom, wenn ein String einen Kurzschluss aufweist.
Wenn ohne Entkoppelung (Dioden) der Strings, einer kurzgeschlossen wird (äußerlich über die Verschaltung), sind alle kurz geschlossen. D.h. jeder S. führt seinen Ik.

Könnte eeeetwas warm werdn ;o)
Wo konkret? in den Modulen nicht, denn die machen nicht viel mehr wie sonst.
Und die 16A in 4mm^2 (für die z.B. 10kW und nur im Bereich des Kurzsschlusses, ansonsten weniger (jeder nur Seinen)) sind auch kein Beinbruch.
Aber richtig, es wäre gut die Anlage gibt bei einem so nutzlosen Zustand ein Zeichen...
(das hat aber nichts mit Fw und dbzl. Sicherheit zu tun)


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 31.07.2011 21:21 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 31.07.2011 21:50 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 01.08.2011 09:57 ., Liebenwalde
 01.08.2011 10:37 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 01.08.2011 10:55 ., Liebenwalde
 01.08.2011 11:23 Thom7as 7E., Nettetal
 01.08.2011 13:32 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 01.08.2011 14:59 Thom7as 7E., Nettetal
 01.08.2011 11:35 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 01.08.2011 18:08 Lars7 T.7, Oerel
 01.08.2011 19:44 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 01.08.2011 20:35 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 01.08.2011 21:10 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 01.08.2011 22:11 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 06.08.2011 07:10 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 01.08.2011 20:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.08.2011 21:53 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 05.08.2011 19:55 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 05.08.2011 20:30 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 05.08.2011 20:35 ., Haan / Rhld
 05.08.2011 21:27 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 05.08.2011 21:40 Andr7eas7 S.7, Lampertheim-Hofheim
 05.08.2011 21:55 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 05.08.2011 21:59 Andr7eas7 S.7, Lampertheim-Hofheim
 05.08.2011 20:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 05.08.2011 21:23 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 07.08.2011 13:55 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.08.2011 14:44 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 07.08.2011 17:25 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.08.2011 18:21 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 07.08.2011 18:46 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal