So. Ich hab mir jetzt noch mal Gedanken gemacht. Dir geht es ja um die MAXIMALE Fördermenge (also 1 bar Schlauchausgangsdruck) Ich würde lambda = 0,03 als Richtwert stehen lassen. h_v nehme ich jetzt an als Schlaucheingangsdruck (in bar) * 10 - 10 Damit komme ich auf: Q = Wurzel (( h_v * d_hy * 2 * g) / (lambda * L)) * A * 10^3 * 60 Dann für C42 bei 12bar Schlaucheingangsdruck und 45m Schlauch: --> Q = Wurzel (( 110 * 0,042 * 2 * 9,81) / (0,03 * 45)) * 0,001385 * 10^3 * 60 = 680,93 L/min bei C42, 12 bar und 100m dann: (h_v = 110 ; d_hy = 0,042 ; A = 0,001385 ; L = 100) Q = 456,78 L/min bei C52, 12 bar und 100m (h_v = 110 ; d_hy = 0,052 ; A = 0,00212 ; L = 100) Q = 777,99 L/min Das kann man glaube ich als "Faustformel" gelten lassen. Also: Q_max = Wurzel ( (h_v * d_hy / L) * 654) * A * 60000 darin h_v = bar *10 -10 d_hy = Schlauchdurchmesser A = Schlauchinnenfläche L = Länge d. Schlauchleitung Liebe Grüße (mit rauchendem Kopf) Das ist meine persönliche Meinung - nicht die meiner Feuerwehr. | ||||