alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAusbildung zurück
ThemaFormel Volumentstrom/Durchfluss16 Beiträge
AutorFlor8ian8 H.8, Münnerstadt / Bayern696816
Datum21.09.2011 20:24      MSG-Nr: [ 696816 ]3266 x gelesen

Hi

Geschrieben von Hanswerner Köglerpv = Q^2 * l * k

pv in bar
Q in l/min
l in m
k (ist die "krönung", ne es ist einfach eine Zusammenfassung der Konstanten und Bereiche unserer Einsatzfälle die ich mal einfach als gegeben/bekannt voraus setze (wers nicht glaubt, kann nachhaken))

für den C42 wäre k = 5 * 10^-7

Also können 5 * 15m C bei einem pv von 7bar :

Q = SQR( pv / ( l * k )) = 430 l/min fördern.


Liegt es an der Uhrzeit oder versteckt es sich im k Wert, aber: wo spielt der Faktor Querschnittsfläche bei der Formel mit ein? Denn beim kurzen überfliegen würde so ein B Schlauch genauso viel wie ein C Schlauch fördern. Wie muss der k Wert angepasst werden?

MFG Flo


Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 21.09.2011 13:01 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 21.09.2011 13:27 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 21.09.2011 13:53 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
 21.09.2011 14:35 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 21.09.2011 15:10 ., Frankfurt
 21.09.2011 18:35 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.09.2011 18:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.09.2011 20:24 Flor7ian7 H.7, Münnerstadt
 22.09.2011 20:41 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.09.2011 13:36 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 21.09.2011 13:57 Jan 7K., Niederlungwitz
 21.09.2011 13:43 Jan 7K., Niederlungwitz
 21.09.2011 15:03 Jan 7G., Raunheim
 21.09.2011 15:34 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 21.09.2011 15:39 Jan 7G., Raunheim
 21.09.2011 17:07 Jan 7G., Raunheim

1.027