Hallo,

Geschrieben von Ulrich CimolinoDas hat den Nachteil, dass man für den selbstansaugenden Werfer entweder ein Logistikonzept braucht, dass gerade für die Autobahn sofort greift (was ich gerade für die FF in Frage stelle)

... bei passenden Stichworten fährt da ein WLF mit dem AB-Slm mit - da hätten wir dann noch 1000 l Class-A (MBS 1%) und 2000 l A3F (und eine mobile FireDos 1600 - Erfahrung aus unserem Reifenlagerbrand) im Angebot ...

Geschrieben von Ulrich Cimolinodie Selbstansaugung funktioniert auch damit (mit dem Werfer, bei den Leitungslängen und dem Schaummittel....)

... mit dem 1% igem Schaummittel das wir haben: ja (bei allen anderen niedrigviskosen gehe ich daher auch davon aus) ...

Geschrieben von Ulrich Cimolinovon letzterem (automatisiertes Schaltgetriebe) rate ich nach wie vor gerade für solche Autos eher ab...

... da sind wir - zumindest bei bei geländegängigen Fahrzeugen - einer Meinung ...

Geschrieben von Ulrich Cimolinoansonsten: interessanter Preis!


... wir hatten auch mit etwas mehr gerechnet (der zweitegünstigste Bieter war auch noch nahe dran, die nächsten weit ab drüber (auch über unserem Ansatz !) ...

Übrigens:
15 zu 18 t Fgst. wären beim Zweiten > 20.000,-- gewesen !

Gruß
Gerhard



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.10.2011 21:20 Nico7 M.7, Langhagen
 24.10.2011 21:23 Denn7is 7E., Menden
 24.10.2011 21:34 Matt7hia7s M7., Stockach
 24.10.2011 21:38 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 24.10.2011 22:31 Math7ias7 S.7, Niederau
 24.10.2011 22:44 Step7han7 S.7, Geesthacht
 24.10.2011 22:51 Matt7hia7s M7., Stockach
 24.10.2011 23:04 ., Thierstein und Magdeburg
 24.10.2011 23:20 Matt7hia7s M7., Stockach
 24.10.2011 23:43 ., Thierstein und Magdeburg
 24.10.2011 23:51 Matt7hia7s M7., Stockach
 25.10.2011 00:34 Seba7sti7an 7W., Linden
 25.10.2011 00:54 Matt7hia7s M7., Stockach
 25.10.2011 10:44 Seba7sti7an 7W., Linden
 28.10.2011 12:50 Nico7 M.7, Langhagen
 28.10.2011 14:27 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 28.10.2011 15:03 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 28.10.2011 16:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 28.10.2011 16:46 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 25.10.2011 17:43 Stef7fen7 C.7, Menteroda
 03.11.2011 15:24 Andr7é P7., Schönwalde (BAR) <-> Magdeburg
 03.11.2011 16:19 Thom7as 7K., Hermeskeil
 03.11.2011 17:27 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.11.2011 18:08 ., Flensburg
 03.11.2011 21:06 Anto7n K7., Mühlhausen
 03.11.2011 21:26 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 04.11.2011 08:37 Mich7ael7 T.7, Butzbach
 04.11.2011 09:06 Anto7n K7., Mühlhausen
 04.11.2011 08:49 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.11.2011 17:33 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 03.11.2011 17:35 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.11.2011 17:54 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 04.11.2011 08:48 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

0.276


Normersatz für ein TLF20/40 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt