Geschrieben von Jürgen B.Evtl. Einspeisen eines Gebäudes etc. würde mir in den Sinn kommen.
Das lassen wir mal ohne Fachleute und entsprechendes Werkzeug lieber sein, denn wenn das nicht klappt kommt der Staatsanwalt.
Geschrieben von Jürgen B.Durch die Verwendung dieser Trommel wird doch auch nicht die 100m-Regel (Leitungslänge zwischen 2 Verbrauchern) aufgehoben, oder etwa doch?
Dieser Leitungsroller dürfte bestimmt sein für die Verwendung in Zusammenhang mit einem im RW fest installierten größeren Aggregat. Dieses Aggregat hat ein anderes Schutzkonzept. Über die Sicherheit wacht dann ein spezieller Isowächter. Mein Kenntnisstand über die 100m-regel ist, dass sie nur für Aggregate gilt, die keinen Isowächter haben und somit im Fehlerfall nicht abschalten.
Geschrieben von Jürgen B.kann mir jemand den Einsatzzweck des 400V/32A 40m Kabeltrommel erläutern, die in der Norm des Rüstwagens steht.
Vermutlich ist der Leitungsroller dafür bestimmt, die Wegstrecke zwischen Stromquelle (Stromerzeuger) und Verbraucher zu überbrücken.