ThemaWarum heute noch 600 l Wasser?: war PA im Mannschaftsraum bei TSF-W36 Beiträge
AutorAnto8n K8., Mühlhausen / BY703256
Datum20.11.2011 19:14      MSG-Nr: [ 703256 ]9649 x gelesen

Servus,

Geschrieben von Hanswerner K.Warum normt man es dann nicht so?

so weit mir bekannt ist, ist das die Norm, zumindest bei den LF 10 und LF 20.

Geschrieben von Hanswerner K.Ja das ist der allg. Grundsatz. Allerdings ohne wiss. Untermauerung. Weil was NM und HSR, als auch C42 so an Einsparung bringen (oder eben nicht) ist nirgends untersucht.

Wer hat´s und wer wendet es (richtig) an?

Geschrieben von Hanswerner K.Aber wenn 800l zum Füllen der Schläuche verbraucht werden und 1000l den IA genehmigen, braucht man für die Brandbekämpfung 200l! Ich unterstütze diesen Schluß durchaus. Ich hoffe nicht, das man in einen Wohnungsbrand mehr als 200l verschüttet!!!


Ich will ja jetzt nicht böse sein. Aber meinst du, das schafft der Durchschnittsfeuerwehrmann hierzulande?


Mit kameradschaftlichen Grüßen

Anton Kastner

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.11.2011 17:14 ., Vollbüttel PA im Mannschaftsraum bei TSF-W bzw. STLF - "Wirtschaftlichkeit" ?
 20.11.2011 18:01 Anto7n K7., Mühlhausen
 20.11.2011 18:09 Chri7sti7an 7F., Fürth
 20.11.2011 18:16 ., Vollbüttel
 20.11.2011 18:22 Thom7as 7S., Bad Wünnenberg
 20.11.2011 18:31 Anto7n K7., Mühlhausen
 20.11.2011 18:58 ., Vollbüttel
 20.11.2011 19:53 Thom7as 7S., Bad Wünnenberg
 20.11.2011 19:03 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.11.2011 19:14 Anto7n K7., Mühlhausen
 20.11.2011 19:47 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.11.2011 07:56 Olf 7R., Hilbersdorf
 20.11.2011 22:45 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 20.11.2011 19:26 Adol7f H7., Rosenheim
 20.11.2011 19:51 Dani7el 7B., Nörtershausen
 20.11.2011 22:48 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 20.11.2011 23:25 Dani7el 7B., Nörtershausen
 21.11.2011 09:06 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.11.2011 09:59 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 21.11.2011 10:17 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.11.2011 10:54 Thom7as 7K., Hermeskeil
 21.11.2011 10:58 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.11.2011 11:13 Thom7as 7K., Hermeskeil
 21.11.2011 20:42 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.11.2011 11:33 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 21.11.2011 15:25 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.11.2011 15:30 Thom7as 7K., Hermeskeil
 21.11.2011 15:33 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 22.11.2011 06:36 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 21.11.2011 13:01 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 21.11.2011 15:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.11.2011 10:29 Mich7ael7 K.7, Neuhausen a.d.F.
 22.11.2011 09:08 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 22.11.2011 09:40 Anto7n K7., Mühlhausen
 22.11.2011 12:20 Thom7as 7E., Nettetal
 20.11.2011 21:19 Chri7sti7an 7F., Wernau
 20.11.2011 21:42 Lüde7r P7., Kelkheim

0.368


Warum heute noch 600 l Wasser?: war PA im Mannschaftsraum bei TSF-W - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt