Geschrieben von Hanswerner K. z.B. bei Gasbenzinen ist der Dampfdruck so hoch das er die (auch 80cm dicke!) Schwerschaumschicht immer wieder durchbrechen kann und an der Oberfläche neu entflammt und somit die Schaumdecke schädigt (abbrennt). das passiert erst recht bei einer Mittelschaumdecke! Geschrieben von Hanswerner K. Verhindern kann man das, wenn nach Abdecken der Brandfläche Mittelschaum aufgebracht wird. das wäre eine ganz andere Taktik als KK die beschrieben hat! Geht m.W. auch mit Schwerschaum, braucht man nur deutlich mehr von. Geschrieben von Hanswerner K. Durch die dünneren Schaumzellenwände und der größeren Schichtdicke ist der Schaum schwerer "verschiebbar" und durch das Gas viel weniger durchdringbar. gibts da echte Daten zu? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | ||||