RubrikAusbildung zurück
ThemaDruckanstieg bei Wasserförderung über lange Schlauchstrecken84 Beiträge
AutorDani8el 8R., Peine / Niedersachsen725432
Datum23.05.2012 23:25      MSG-Nr: [ 725432 ]25143 x gelesen
Infos:
  • 22.05.12 Jan Tino Demel, Abschnittsarbeit: "Die neue Pumpen-Normung führt zu geänderten Pumpenkennlinien" (2007, pdf)

  • Hallo,

    Geschrieben von Andreas T.
    Bei einer langen Schlauchstrecke mit mehreren Verstärkerpumpen kann es doch vorkommen, dass bei falscher Berechnung des Pumpenabstandes (bzw. arbeiten ohne Druckbegrenzungsventil) der Eingangsdruck höher als 1,5 sein kann.
    Ja, und inzwischen wurde ja auch festgestellt, daß das kein Problem ist, aus (fast) jedem Hydranten kommen mehr als 1,5 bar Druck. 1,5 bar ist der Mindest-Eingangsdruck, der an der Verstärkerpumpe bei der Wasserförderung über lange Wegstrecke ankommen sollte.


    Geschrieben von Gerrit L.:
    Aus dem Grunde sollen die Maschinisten ja auch miteinander kommunizieren, wenn zwei drei pennen kann es sein, dass der vierte plötzlich merkt dass der Druck zu groß ist, weil ihm sein Manometer und der Rest der Pumpe entgegenkommmen. Ist auch schon vorgekommen
    Das die Maschinisten bei der WaFö untereinander kommunizieren sollten ist unbestritten. Das einem der MA seine Pumpe nebst Manometer "um die Ohren fliegt" kann allerdings wohl eher vorkommen, wenn man WaFö über lange Wegstrecke nur "spielt" und MA 1 den zweiten MA, den mit der uralt TS 8, der auch noch in Sicht- und Rufweite steht, über zwei B-Längen mit 14 bar "versorgt". Bei der einigermaßen realistischen Förderung über weitere Strecken reduziert sich der an der zweiten Pumpe ankommende Druck automatisch so weit, daß er dieser (Pumpe) nichts mehr anhaben kann (siehe oben).


    aus diesem Grunde wird i.d.R. auch die schwächste Pumpe z.B. TS auch nicht ans Ende der Versorgungsleitung gestellt sondern an den Anfang und das Fahrzeug mit der Stärksten Pumpenleistung ans Ende.
    Das höre / lese ich allerdings auch zum ersten Mal.


    Da die schwächste Pumpe das Nadelöhr ist, verhindert man dadurch, dass die schwächste Pumpe aufgrund von Fehlbedienungen anderer Maschinisten oder plötzlich auftertenden Problemen keinen Schaden nimmt. Ist nur eine Methode zur Verringerung möglicher Schäden.
    TS 8 Bj. 1960 mit 28,5 PS VW-Boxer an die Wasserentnamestelle, PFPN 10/1000 mit 68 PS als Verstärkerpumpe und FPN 10/2000 im LF 20 an der Einsatzstelle? Doch nicht wirklich!?


    Gruß

    Daniel

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     22.05.2012 09:51 Andr7eas7 T.7, Weitfeld
     22.05.2012 09:54 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     22.05.2012 10:00 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:06 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:09 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:13 Jürg7en 7M., Weinstadt
     22.05.2012 10:15 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:21 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:27 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:34 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:36 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:40 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:43 ., Dinslaken
     22.05.2012 19:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 19:30 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:38 Jürg7en 7M., Weinstadt
     22.05.2012 10:47 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:38 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     22.05.2012 10:48 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 20:39 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 20:44 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 21:00 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:40 Mich7ael7 S.7, Lörrach
     22.05.2012 19:29 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 21:06 ., Ergolding
     27.05.2012 00:52 Alex7and7er 7P., Braubach
     27.05.2012 06:19 ., Ergolding
     27.05.2012 18:29 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 08:13 Mich7ael7 S.7, Lörrach
     23.05.2012 18:29 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 18:53 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     23.05.2012 19:06 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 19:15 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 19:25 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 14:23 Volk7er 7L., Erlangen
     22.05.2012 20:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 21:09 ., Ergolding
     23.05.2012 18:30 Volk7er 7L., Erlangen
     23.05.2012 18:48 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 19:16 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 10:41 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     22.05.2012 11:04 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 11:41 Anto7n K7., Mühlhausen
     22.05.2012 19:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 19:23 Jürg7en 7M., Weinstadt
     22.05.2012 19:49 Anto7n K7., Mühlhausen
     22.05.2012 20:06 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 20:15 Anto7n K7., Mühlhausen
     25.05.2012 21:53 ., Ergolding
     26.05.2012 18:39 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     26.05.2012 21:46 ., Ergolding
     27.05.2012 01:22 Anto7n K7., Mühlhausen
     22.05.2012 20:28 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 20:33 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 20:46 Dirk7 M.7, Ruppertsweiler
     22.05.2012 21:23 Mirk7o S7., Dessau
     22.05.2012 23:04 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     23.05.2012 20:41 ., Frankfurt
     23.05.2012 20:59 Magn7us 7H., Pöttmes
     23.05.2012 21:38 ., Frankfurt
     23.05.2012 21:53 Anto7n K7., Mühlhausen
     23.05.2012 22:00 ., München
     23.05.2012 22:20 Anto7n K7., Mühlhausen
     23.05.2012 22:23 ., München
     23.05.2012 22:37 Lars7 T.7, Oerel
     23.05.2012 22:40 ., München
     23.05.2012 22:43 Lars7 T.7, Oerel
     23.05.2012 22:46 ., München
     23.05.2012 23:23 Albr7ech7t K7., Ostfildern
     23.05.2012 23:25 Dani7el 7R., Peine
     23.05.2012 23:38 ., Haan / Rhld
     24.05.2012 00:32 Dani7el 7R., Peine
     24.05.2012 23:30 ., Haan / Rhld
     25.05.2012 19:44 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     25.05.2012 19:47 Jürg7en 7M., Weinstadt
     25.05.2012 21:06 Anto7n K7., Mühlhausen
     26.05.2012 08:24 Dani7el 7R., Peine
     26.05.2012 09:02 Magn7us 7H., Pöttmes
     25.05.2012 09:49 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     23.05.2012 23:27 ., Haan / Rhld
     24.05.2012 07:38 Magn7us 7H., Pöttmes
     24.05.2012 16:02 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 23:24 ., Haan / Rhld
     23.05.2012 20:50 ., Frankfurt

    0.797


    Druckanstieg bei Wasserförderung über lange Schlauchstrecken - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt