Hallo, Geschrieben von Thorben G. Dein Moppel hat kein TN-S Unfug! Kein Generator hat TN-S. Das entsteht erst durch die Verschaltung im Netz (oder auch nicht). Wenn du den Moppel regelkonform anschließt, hast du zwar das PE-Sstem geerdet, aber keine Nullung und damit kannst dann auch die FI weitestgehend vergessen. Das schnall ich nicht... weil deine Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern i.d.R. und Abschaltung durch Überstromschutzeinrichtung aufgrund der Stromkreislängen nich funktionieren wird. Wir haben keine Schutztrennung mehr! Wenn es ums abschalten gefährlicher Berührspannungen geht muss das nicht irgendwann auslösen sondern in klar definierten Zeiten, welche die Überlast-Auslöser in den Automaten jedoch nie erreichen werden, während für die Kurzschlussauslöser der Stromaufgrund der Schleifnläng zu klein ausfällt. Der Grund abzuschalten (auch die Zeiten) ist das Auftreten einer Gefahr. Und worin besteht nun diese in dem Zusammenhang? (Denk mal an die "Moppel" auf den Baustellen, wo steht denn dort was von 100m uns 2,5 und...?). Und überhaupt ist diese Festlegung an konkrete Generatorkennlinien angelegt, wie sie (früher) die 5kVA ebend hatten. Übrigens ist Kurzschlußbetrieb ja gar nicht verboten, wenn die Spannung klein genug bleibt. Der N gehört mit getrennt und basta. Du kannst das auch 10 mal sagen, wers nicht macht, macht nichts grundsätzlich falsch. Da verwäscht du nichts, wenn du eine N-PE-Brücke zwischen Einspeisestecker und Umschalter vorsiehst. Ich hab doch gesagt, das gehört (möglichst) verbunden. Deshalb ist es gar nicht so dumm den N nicht zu unterbrechen, dann hat er die Verbindung schon Netzseitig. Aber bitte keine Brücke in die Stecker/Kupplung der "Verlängerungsschnur". Dann wird diese Tatsache bei einer anderen Anwendung derselben den RCD in der Hausinstallation tatsächlich überbrücken... mkg hwk | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|