Hallo,
kommt mir irgendwie bekannt vor, haben wir über die Zisterne schon mal im März diskutiert?
Auch wenn die Leitungen gekappt wurden, wenigstens einen Überlauf wieder herzustellen macht Sinn.
Je nach geplantem und wirtschaftlich möglichem Aufwand wäre ja auch ein Anschluss an die Regenwasserabflüsse der Firmendachflächen möglich (> 10.000 m²?), dann hättet ihr zwar kein Trinkwasser aber einen gewissen Austausch und im Füllungsfall wärens ein paar Kubik weniger zu berappen (außer es herrscht Trockenzeit ;-)).

Was ich nicht für so prickelnd halte wäre der automatische Zufluss mit Schwimmerschalter. Wenns brennt wird wohl nicht nur die Zisterne angezapft, sondern so wie ich Feuerwehrs kenne auch jeder irgendwo in der Gegend zur Verfügung stehende Hydrant. Wenn dann auch noch die Zisternenfüllung anspringt, weil dort der Wasserspiegel sinkt, Pfüatdigott! Die Zisternenfüllung wird wohl nicht mit der Durchflussmenge eines handelsüblichen Küchenwasserhahns laufen sondern etwas mehr, und das möcht ich zu dieser Zeit bitte nicht von meiner Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung abgezwackt haben, wenns eh nur 48m³/h wären (s. März?).

Grüßla,
FP

Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin.

Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit

Besucht uns unter:
Feuerwehr Hilpoltstein
Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken
LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz
Informationen aus dem Fachbereich 4 VB

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 10.06.2012 03:04 Jens7 N.7, Ohorn
 10.06.2012 11:13 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 10.06.2012 11:14 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 10.06.2012 14:27 ., Thierstein und Magdeburg
 10.06.2012 19:15 Jens7 N.7, Ohorn
 10.06.2012 22:36 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 10.06.2012 22:51 ., Thierstein und Magdeburg
 10.06.2012 23:58 Jens7 N.7, Ohorn
 11.06.2012 01:29 Jens7 N.7, Ohorn
 12.06.2012 15:45 Lutz7 R.7, Weener
 14.06.2012 03:46 Jens7 N.7, Ohorn
 12.06.2012 17:14 Lüde7r P7., Kelkheim

0.619


Unterirdischer Löschwasserbehälter nach DIN 14230 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt