Servus Jörg,
Geschrieben von Jörg R.Wie soll man sich das vorstellen? Beispiel: Zimmerbrand 1. OG in einem Haus mit zwei Vollgeschossen, Dach ist auf der Brandseite vollflächig mit PV-Elementen versehen. Zimmerbrand ist beim Eintreffen schon dabei auf das restliche Stockwerk überzugreifen.
Soll dann mit dem PV-Stop und der einen Leiter die 30-60qm Fotovoltaik "lackiert" werden?
Das ist eine Frage der Einschätzung vor Ort. Die muss der jeweilige EL im Rahmen seiner Möglichkeiten beantworten und auch verantworten. PV-STOP ist eine taktische Option - die er wählen kann - oder auch nicht.
Um kurz auf Dein Beispiel einzugehen: Wenn es "nur" ein Zimmerbrand ist und dieser schnell und sicher erschlagen werden kann - sprich Feuer in Gewalt oder aus - ohne Ausbreitung auf weitere Räume, würde ich persönlich vom "Abschalten der PV-Anlage absehen. Den einen Angriffstrupp den es dafür braucht kann ich bei einer absehbar kurzen Einsatzdauer und der überschaubren räumlichen Größe entsprechend sensibilisieren um besonders auf die mögliche Gefahr durch eine spannungsführende PV-Einspeiseleitung zu achten. Die Lage ist noch überschau- und händelbar.
In dem Moment wo das restliche Stockwerk in Mitleideschaft gezogen wird / worden ist und die Lage dadurch deutlich umfangreicher, unübersichtlicher, dynamischer und deutlich zeit- und kräfteaufwändiger geworden ist, würde ich als EL auf jeden Fall die PV-Anlage gerne spannungsfrei wissen wollen.
Grundsätzlich würde ich sagen das AGT im IA in solchen Lagen noch ganz andere Problem haben als auf diese Speiseleitung zu achten.......das ist absehbar das das irgendwann schiefgeht. Und das kann man vermeiden mit PV-STOP.
Geschrieben von Jörg R.Soll dann mit dem PV-Stop und der einen Leiter die 30-60qm Fotovoltaik "lackiert" werden?
Ja....wie vorstehend geschrieben.
Geschrieben von Jörg R.Wie lange wird das dauern?
Die Ausstossrate und eine zügige Düsenführung lassen das sichere Abdecken einer Fläche von einem Quadratmeter in ca. 5 Sekunden zu. Ergo 30 m² = 150 Sekunden, 60 m² 300 Sekunden. Das sind für die Lagen wie von Dir vorstehend beschrieben, durchaus akzeptable Zeitfenster.
Geschrieben von Jörg R.Wie verhält sich das PV-Stop, wenn die Thermik des Brandes unten dazukommt?
Fürs Versprühen selbst ist es ziemlich unerheblich. PV-STOP welches bereits auf einer PV-Paneele aufgetragen wurde trocknet bei Zufuhr warmer Luft umso schneller ab (als ohnehin) und bildet eine feste, geschlossene Oberfläche.
Geschrieben von Jörg R.Ich will es nicht schlecht reden, sondern verstehen!
Ei klar.....es ist ja auch neu.
MkG MB
Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.