Thema | Glastüren am notwendigen Flur | 22 Beiträge |
Autor | Max 8M., Hannover / Niedersachsen | 731131 |
Datum | 19.07.2012 12:40 MSG-Nr: [ 731131 ] | 15627 x gelesen |
Geschrieben von Thomas W.- Tür zwischen notw. Flur und Nutzungseinheit i. d. R. ds, in manchen Bundesländern (z.B. Bayern) vw/ds, wobei ds erfüllt ist, wenn die Tür stumpf einschlägt und / oder über eine dreiseitig umlaufende Dichtung vorhanden ist (vgl. z.B. VwVSächsBO)
Also hierum geht es. Ist vielleicht nicht deutlich geworden aber ich möchte eigentlich nur wissen, ob es a) korrekt ist, dass Türen nicht in F-Verglasung ausgeführt sein müssen, wenn sie an einen notw. Flor grenzen und b) wo man dazu eine Rechtsquelle findet. Denn im Bereich von Vermutungen bewege ich mich gern.
Warum komme ich darauf:
§ 17 (2) DVNBauO:
(2) Wände von notwendigen Fluren müssen feuerhemmend sein und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie brauchen in Gebäuden geringer Höhe nur feuerhemmend zu sein. Soweit Verglasungen in Wänden notwendiger Flure mindestens 1,80 m über dem Fußboden angeordnet sind, brauchen sie nur 30 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer zu sein. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Wände notwendiger Flure Außenwände sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere Wandöffnungen im Brandfall nicht gefährdet werden können. Die Wände notwendiger Flure müssen bis an die Rohdecke reichen.
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 19.07.2012 10:18 |
 |
Max 7M., Hannover |
| 19.07.2012 10:30 |
 |
Thom7as 7B., Korntal-Münchingen |
| 19.07.2012 10:33 |
 |
Max 7M., Hannover |
| 19.07.2012 10:43 |
 |
Anto7n K7., Mühlhausen |
| 19.07.2012 10:49 |
 |
., Bad Hersfeld |
| 19.07.2012 10:51 |
 |
Max 7M., Hannover |
| 19.07.2012 11:13 |
 |
Anto7n K7., Mühlhausen |
| 19.07.2012 11:18 |
 |
Max 7M., Hannover |
| 19.07.2012 11:34 |
 |
Dani7el 7S., Pasewalk |
| 19.07.2012 12:25 |
 |
Thom7as 7W., Glauchau |
| 19.07.2012 12:36 |
 |
Max 7M., Hannover |
| 19.07.2012 11:48 |
 |
., München |
| 19.07.2012 12:20 |
 |
Thom7as 7W., Glauchau |
| 19.07.2012 12:40 |
 |
Max 7M., Hannover |
| 19.07.2012 12:57 |
 |
Thom7as 7W., Glauchau |
| 19.07.2012 13:10 |
 |
Max 7M., Hannover |
| 19.07.2012 23:25 |
 |
Marc7o S7., Niederneisen |
| 20.07.2012 09:01 |
 |
Thom7as 7W., Glauchau |
| 20.07.2012 11:59 |
 |
., München |
| 20.07.2012 12:14 |
 |
., München |
|