Moin,

hinzu kommt, dass für Aufenthaltsräume zwei von einander unabhängige Flucht- und Rettungswege gefordert werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass wenn FRW 1 versagt, FRW 2 zur Verfügung steht.

Da wo es notw. Flure gibt, werden i.d.R. auch beide FRW darüber geführt. Demnach stehen zumeist zwei entgegengesetzte Fluchtrichtungen zur Verfügung, so dass man nicht an der Glastür vorbei muss. Ausnahme ist ein notw. Flur mit nur einer Richtung zu einem Sicherheitstreppenraum, wobei hier fast überall die Länge auf <= 15 m begrenzt ist und hinsichtlich der Türen das von Marco gesagte gilt.

Man kann die Forderungen der BO auch als politisch festgelegtes Mindestmaß des Brandschutzes bezeichnen, bei deren Umsetzung die allgemeinen Schutzziele hinsichtlich des Brandschutzes für den Regelbau (allgemeiner Wohnungsbau) erfüllt werden. Die ggf. noch vorhandenen Gefährdungslagen nach Umsetzung der Anforderungen kann man auch als "gesellschaftlich akzeptiertes Restrisiko" bezeichnen ...

mit kameradschaftlichem Gruß

Thomas

P.S. Da es anscheinend notwendig ist - das ist alles meine eigene Meinung und nicht die irgend eines Anderen ...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.07.2012 10:18 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 10:30 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
 19.07.2012 10:33 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 10:43 Anto7n K7., Mühlhausen
 19.07.2012 10:49 ., Bad Hersfeld
 19.07.2012 10:51 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 11:13 Anto7n K7., Mühlhausen
 19.07.2012 11:18 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 11:34 Dani7el 7S., Pasewalk
 19.07.2012 12:25 Thom7as 7W., Glauchau
 19.07.2012 12:36 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 11:48 ., München
 19.07.2012 12:20 Thom7as 7W., Glauchau
 19.07.2012 12:40 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 12:57 Thom7as 7W., Glauchau
 19.07.2012 13:10 Max 7M., Hannover
 19.07.2012 23:25 Marc7o S7., Niederneisen
 20.07.2012 09:01 Thom7as 7W., Glauchau
 20.07.2012 11:59 ., München
 20.07.2012 12:14 ., München
 20.07.2012 15:50 Jens7 C.7, Remscheid
 27.08.2012 21:13 Stef7an 7S., Halle

0.233


Glastüren am notwendigen Flur - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt