Geschrieben von Anton K.Stimmt auch nicht so generell. Ich kenne mehrere Gemeinden, die die Wasserleitung sanierten, bzw. komplett erneuerten, weil die Leitungen so "zugesetzt" waren, dass die Feuerwehr diese hätte nicht mehr nutzen können. Für die Zwecke der Anlieger reichte der Wasserdurchfluss aber noch allemal aus.

Was aber m.E. aus Sicht des Rohrleitungsbaus wieder unsinnig ist, denn nach X Jahren haben sich die Leitungen durch Ablagerungen wieder dem tatsächlichen Durchfluss angepaßt (hat mit mal mein Ausbilder auf der LFS erzählt, der aus dieser Branche war). ALso dann wieder buddeln...

Da wäre dann m.E. für einer dauerhafte Lösung der Einbau von (ggf. mehreren) Löschwasserbehältern in das Neubaugebiet irgend wie sinnvoller. Was den Nebeneffekt hätte, dass man dafür dann Oberflächenwasser und kein Trinkwasser nehmen könnte.

Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 06.08.2012 19:03 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal Wasserlogistikfahrzeug
 09.08.2012 14:04 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 09.08.2012 14:11 Chri7sti7an 7F., Wernau
 09.08.2012 14:28 Jürg7en 7M., Weinstadt
 09.08.2012 14:47 Anto7n K7., Mühlhausen
 09.08.2012 16:05 Chri7sti7an 7F., Wernau
 09.08.2012 16:17 Anto7n K7., Mühlhausen
 11.08.2012 18:37 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 11.08.2012 19:14 Anto7n K7., Mühlhausen
 13.08.2012 17:17 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 13.08.2012 17:23 Anto7n K7., Mühlhausen
 15.08.2012 22:50 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 15.08.2012 23:09 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 13.08.2012 17:29 ., München
 15.08.2012 22:25 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 09.08.2012 18:02 Andr7eas7 H.7, Weißwasser

0.301


Hydrantenkapazität und Kapazität von Löschwasserentnahmestellen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt