News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Rettungsdienst | zurück | ||
Thema | Stromversorgung im Einsatz - Standards gesucht. | 17 Beiträge | ||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 741523 | ||
Datum | 11.10.2012 17:35 MSG-Nr: [ 741523 ] | 3352 x gelesen | ||
Moin, Geschrieben von Ingo z. Nach meinem bisherigen Verständnis ist das in Reihe schalten von 3 Kabeltrommeln an einem (FW-)Stromerzeuger wie in Folie 3 gezeigt nicht zulässig? Ich gehe stark davonaus, dass dieses Verteil-Tableau eine Isolationsüberwachung, wenn nicht sogar Isolationsfehlersucheinrichtung enthält und entsprechend ggf. abschaltet oder zumindest eindringlich warnt. Nun haben Isowächter eine langsamere "legale" Ansprechzeit als zur Abschaltung eines Doppelfehlers gefordert, andererseits wird schon auf den ersten Erdschluss reagiert. Um die Schaltzeit eine relevante Rolle spielen zu lassen, müsste man schon einen Abgangsstrang mit zwei zugleich defekten Geräten per Stecker einstecken. Wenn dann noch in dieser Sekunde Ansprechzeit des Isowächters nach dem Einstecken wer ungünstig dranpackt wird's gegenüber der eigentlich nach VDE 0100-410 geforderten Abschaltzeit unschön. Kann man aber auch als Restrisiko verbuchen. Das mit dem Abschalten kriegen ja auch renommierte Hersteller bei nur 80m Leitung (statt 100 + Gerätezuleitungen...) nicht immer sicher auf die Reihe Stammt das Ding aus dem Medizin- oder TV/Ü-Wagen-Sektor? Wer baut's? Gruß, Thorben | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|