Hallo, Geschrieben von Ingo z. Nach meinem bisherigen Verständnis ist das in Reihe schalten von 3 Kabeltrommeln an einem (FW-)Stromerzeuger wie in Folie 3 gezeigt nicht zulässig? Warum? Nach meinem Verständnis ist es eine Frage des Leiterwiderstandes in Bezug auf die Auslösung der Sicherung bzw. dem Absinken der Klemmenspannung unter 65V AC (geht hier auch das "~" Zeichen?). Wir wissen doch den Querschnitt und die Absicherung gar nicht? Aber ansonsten halte ich auch nicht viel von der Konstruktion, die eigentlich nur einen schwächelten Generator Redundanz verleitet. Gibt es einen Doppelfehlerschluß, wird (muß!) auch der 2. abschalten. Hat man (wegen größerer Längen FI oder Iso-Wächter) sind auch alle 3 Leiter im Fehlerfalle tot. D.h. so richtig verstehe ich die Erfindung nicht... mkg hwk | ||||