Netzersatzanlage , mobiler Generator mit Synchronisiereinrichtung und einer Leistung von mehr als 50kVA (THW)
Die Frage ist ob man nur die Diesel laufen lässt oder ob man den Generator wirklich mit Last laufen lässt.
Beispiel aus der Paxis:
Ein KH soll zwecks Abschaltung der Einspeißung mittel NEA versorgt werden. Diesel wird gestartet und Generator ansynchronisiert.
Nach der Lastumschaltung auf das Aggregat fällt die Leistung vom Diesel so stark ab das sofort wieder auf Netz umgeschaltet werden muss.
Was war passiert?: Beim teilweisen Abtragen des Schornsteines, in dem das Abgas abgeleitet wird, sind Steine in den Abgasschacht des Motors gefallen und haben den Querschnitt so stark verkleinert das der Motor unter Last nicht mehr laufen konnte.
Ist wirklich passiert.