  • 05.12.12 SWR: Rauchmelder ab 2013 Pflicht in Wohnungs-Neubauten

  • Hallo Thomas,

    Geschrieben von Thomas K.

    Und die Flure = Fluchtwege ?


    Die detektion an der Stelle des Entsstehungsbrandes ist m. M. n. wichtiger als die "Sicherung" des Fluchtweges.
    Denn der Rauchmelder im Fluchtweg meldet nur, dass der Fluchtweg schon beeinträchtigt ist.

    Effektiv sind Rauchmelder wenn schnellstmöglich gemeldet wird. Also dort wo es zu brennen anfängt.

    Sicherlich sind RM im FW besser als keine. Aber wie oben geschrieben.

    Auszug aus der M-BStättV: § 9
    (1) Beherbergungssttten müssen Alarmierungseinrichtungen haben, durch die im Gefahrenfall die Betriebsangehörigen und Gäste gewarnt werden können.
    Bei Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen sich die Alarmierungseinrichtungen bei Auftreten
    von Rauch in den notwendigen Fluren auch selbsttätig auslösen.
    (2)
    Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen Brandmeldeanlagen mit automatischen Brandmeldern, die auf die Kenngröße Rauch in den notwendigen Fluren ansprechen sowie mit nichtautomatischen Brandmeldern (Handfeuermelder) haben.
    Die automatischen Brandmeldeanlagen müssen in einer Betriebsart ausgeführt werden, bei der mit technischen Ma§nahmen Falschalarme vermieden werden.
    Brandmeldungen sind unmittelbar und automatisch zur zuständigen Feuerwehralarmierungsstelle zu übertragen.
    (3)
    Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten sind mit einer Brandfallsteuerung auszustatten, die durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wird.
    Die Brandfallsteuerung hat sicherzustellen, dass die Aufzüge das nicht vom Rauch betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung davor liegende Geschoss, anfahrenund dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen.

    Rainer Endres


    *wie immer nur meine Meinung*
    Diese bitte ich richtig wiederzugeben und nicht aus dem Zusammenhang zu reisen.
    Art 5 GG gilt auch für FM (SB)

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     05.12.2012 13:07 Uli 7W., Sulz-Hopfau
     05.12.2012 13:22 Thom7as 7K., Hermeskeil
     05.12.2012 15:13 Rain7er 7E., Markt Eisenheim
     05.12.2012 15:34 Thom7as 7K., Hermeskeil
     05.12.2012 16:05 Rain7er 7E., Markt Eisenheim
     05.12.2012 17:26 Thom7as 7K., Hermeskeil

    0.137


    Änderung der LBO BaWü: vorbereitung für Rauchmelderpflicht - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt