Geschrieben von Harald S.ab welcher Größe muss die Anlage angemeldet werden?

Faultiere antworten mit einem Link.

Geschrieben von VDKFDie EU-Verordnung 2037/2000 (FCKW,
H-FCKW), sowie die EU-Verordnung 842/2006
(FKW, H-FKW) verfügen eine jährliche Dichtheitsprüfung
an stationären Kälte- und Klimaanlagen
ab 3 kg Kältemittelinhalt.
EU-Verordnungen sind geltendes Recht in allen
Mitgliedsnationen, also auch in Deutschland!

EU-Verordnung (EG)
Nr. 2037/2000 (FCKW, H-FCKW)
Artikel 17 (1) Austreten geregelter Stoffe
Es werden alle praktikablen Vorsichtsmaßnahmen
getroffen, um ein Austreten von geregelten
Stoffen zu verhindern oder auf ein Mindestmaß
zu reduzieren.
Im Besonderen werden ortsfeste Einrichtungen,
die mehr als 3 kg Kältemittel enthalten,
jährlich auf Undichtigkeiten überprüft.

EU-Verordnung (EG)
Nr. 842/2006 (FKW, H-FKW)
Artikel 3 (2) Reduzierung der Emissionen
Die Betreiber der in Absatz 1 genannten Anwendungen
sorgen dafür, dass diese von zertifiziertem
Personal, das den in Artikel 5 genannten
Anforderungen genügt, nach folgenden
Vorgaben auf Dichtheit kontrolliert werden:
a) Anwendungen mit 3 kg fluorierten Treibhausgasen
oder mehr werden mindestens einmal
alle zwölf Monate auf Dichtheit kontrolliert;
dies gilt nicht für Einrichtungen mit hermetisch
geschlossenen Systemen, die als solche gekennzeichnet
sind und weniger als 6 kg fluorierte
Treibhausgase enthalten;
b) Anwendungen mit 30 kg fluorierten Treibhausgasen
oder mehr werden mindestens einmal
alle sechs Monate auf Dichtheit kontrolliert;
c) Anwendungen mit 300 kg fluorierten Treibhausgasen
oder mehr werden mindestens einmal
alle drei Monate auf Dichtheit kontrolliert.


Die Anlagen unserer Kunden sind bei uns gemedet, wenn Du so willst.
Im Rahmen der Verpflichtungen des Betreiber und des Erbauer bzw. des vom Kunden gewählten Kälte-Klima-Fachbetriebes, kommen wir den gesetzlich geforderten Leckagesuchen in Form von Wartungen nach.

Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir ein Kleinkältebetrieb sind. Allein unsere Region gibt nicht sooo viel an Großkälte her.

Da bist Du in Köln mit Großindustire und Hotel an Hotel wesentlich näher dran ;-)

Das ist alles nur meine eigene Meinung!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 02.01.2013 19:31 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 02.01.2013 19:52 ., Frankfurt
 02.01.2013 21:44 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 04.01.2013 10:49 Mark7us 7 B.7, Steinebach  
 04.01.2013 11:07 Hara7ld 7S., Köln
 04.01.2013 11:34 Mark7us 7 B.7, Steinebach
 04.01.2013 12:53 Hara7ld 7S., Köln
 21.01.2013 17:48 Seba7sti7an 7S., Stephanskirchen
 21.01.2013 19:34 Thor7ste7n G7., Bayreuth
 21.01.2013 20:29 Adol7f H7., Rosenheim
 21.01.2013 20:40 Adol7f H7., Rosenheim
 22.01.2013 10:38 Mark7us 7 B.7, Steinebach

0.211


Schadstoffe bei Kühlschrankbränden - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt