Bei uns werden die Tore, Beleuchtung und Absauganlage ebenfalls über eine Logo gesteuert. Hat den angenehmen Effekt, dass das Rolltor mit Zugang zur Umkleide als erstes aufgeht. Zeitverzögert gehen dann noch die Tore für den Erstangreifer und das Zweitfahrzeug auf. Kommt keiner, gehen die Tore auch nach ein paar Minuten alleine wieder zu. Das haben wir jetzt seit 11 Jahren und hat störungsfrei funktioniert.

Bei Stromausfall muß man halt mit Schlüssel durch die Schlupftüre und die Tore manuell aufmachen. Geht auch einfach, wenn man weiß wie.

Bezüglich Sicherheitsrisiko, es ist wesentlich einfacher einfach ein Fenster von außen zu öffnen als zu versuchen ein Tor aufzumachen.

Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion