Klar, darum geht es hier erstmal. Aber die Erfahrung zeigt halt, dass die Verlängerung dann doch mal zusätzlich eingesetzt wird. Daher finde ich eine Festlegung wie: Verlängerungskabel immer mindestens 2,5 mm^2 durch aus sinnvoll. Siehe es wie die Dreifachsteckdosen die VDE konform mit 3*1.0mm^2 und einem Aufkleber 'nicht hintereinander stecken' verkauft werden. Die werden mit Sicherheit fröhlich hintereinander gesteckt, und daher sollten da auch 1.5mm^2 Pflicht sein, auch wenn man mit Rschleife bei 1.0mm^2 ohne Kaskadierung noch hinkommt... Bei fest an Geräten verbauten Kabeln (oder bei durch die Steckverbindung vorgegebenen Maximalstromstärke) halte ich eine Abweichung 'nach unten' durchaus für zulässig, denn da ist die Last bekannt. Tomy | ||||