Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaRauchmelder: Einbau durch Firma vs Eigeneinbau28 Beiträge
AutorLars8 I.8, Ehringshausen / Hessen801836
Datum06.01.2015 23:04      MSG-Nr: [ 801836 ]7724 x gelesen

Geschrieben von Daniel Weiss Da wäre ich vorsichtig, denn: die einfachen Melder prüfen mit dem Testknopf lediglich die Batterie auf Funktion, nicht den Melder selber!

Das stimmt nicht ganz. In der DIN EN 14604 heiß es im Abschnitt "4.10 Einrichtung zur Durchführung regelmäßiger Prüfungen":
Alle Rauchwarnmelder müssen regelmäßigen Prüfungen unterzogen werden, hierfür ist eine Prüfeinrichtung vorzusehen, mit der Rauch in der Messkammer mechanisch oder elektrisch simuliert werden kann. [...]

Das Q-Label ist nur der Nachweis, dass ein Gerät zusätzlich zu denen der EN 14604 auch die Anforderungen der vfdb-Richtlinie 14-01 erfüllt und damit besonders langlebig ist und weniger Fehlalarme erzeugt.

Viele Grüße
Lars