Hallo,
Geschrieben von Thomas M.
Das KH hat Strom also verbleiben für uns Pflegeheime welche die neuen Patienten zur Not im Flur stapeln müssen.
Man wird natürlich auch Licht brauchen um im Flur zu stapeln, sicher auch in den Zimmern und auf dem Sch...
Das geht aber nicht mehr so einfach mit "Steckern" und die 3,7kVA auf der verstärkten Phase unserer Fw-SE sind dann auch schnell am Ende.
Leuchtstofflampen an der Decke sind wenn nicht Einzelkompensiert bzgl. cos phi 0,5 nicht gerade eine Leidenschaft der kleinen Maschinen.
Bei Dialysegeräten muß man mit 1 - 2kW in der Aufwärmphase der Flüssigkeiten rechnen. Danach wird das Phasenanschnitt-, Pulsweiten- oder in Schwingungspaketen geregelt...??? Und wie gehen die Fw-SE damit um?

Und natürlich geht es hier um die Erhaltung von Leben. Das sollte man vorher schon mal "trocken" geprüft und nicht nur "Aktionistisch" auf dem Papier haben.

Nicht vergessen: Früher war nicht alles besser aber: mit dem Leistungsfaktor (cos phi) wurde immer ein nacheilender Strom verstanden. Heute kann ein z.B.: cos phi von 0,6 auch voreilend, also kapazitiv sein, weil der cos im 1. sowie im 4.Quadranten eben positiv ist (Schaltnetzteile, E-Sparlampen, elektron. VSG).
Was macht so ein Synchrongenerator daraus?

Probleme gibt es hunderte, Lösungen tausende.
Das stimmt! - aber eben nicht ohne Wissen... (über die Lösungen)

Ach ja für alle:
Zum Kaffeekochen, Tee machen, Würstchen aufwärmen oder Abwaschen braucht man keinen teuren, knappen Strom. Das geht auch mit Gaskochern (manche kriegen das sogar noch mit Holz oder (Grill-)Kohle hin)!

mkg hwk