alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikEinsatz zurück
ThemaDachstuhlbrand, wie die AGT sichern?12 Beiträge
AutorAdri8an 8R., Utting / Bayern814707
Datum12.12.2015 00:15      MSG-Nr: [ 814707 ]2562 x gelesen

Geschrieben von Darre H.Ich denke auch, die Sicherung bei solchen Einsätzen muss halten sein, und nicht auffangen.

Wie möchttest du denn mit Sicherungsart "Halten" ohne DL auf ein Schrägdach kommen? Ich denke eher an "Auffangen" mit einem möglichst günstigen Sturzfaktor.


Geschrieben von Darre H.Wie wird das bei euch gemacht, insbesondere, wenn DL als Festpunkt nicht geeignet, bzw. schlicht nicht möglich.

Zuerst musst du richtung First kommen, dein Sicherungspunkt muss für einen vernünftigen Sturzfaktor höher liegen als die Arbeitsstelle.

Hier bietet sich die Multifuntionsleiter an, diese hat ausklappbare Haken, damit kann sie als Dachleiter genutzt werden.

Anschließend schaffst du einen Fixpunkt. Glück wenn offensichtliche Anschlagpunkte wie ein massiver Kamin oder Dachhaken da sind. Die alten sehr langen Antennenmasten und Dachständer sind meistens sehr massiv verankert (Achtung gilt nicht mehr bei SAT-Schüsseln!).


Was wenn aber nichts da ist?

Leider kommst du bei den meisten Dächern nicht mehr an die Sparren. Dir bleiben nur die Dachlatten als Fixpunkt.

Dachlatten haben mittlerweile eine statische Mindesttragfähigkeit (Lastannahme 1000 N in Sparrenmitte verteilt auf 15 cm). Wenn man nah an der Kreuzung Dachlatte-Konterlatte bleibt sollte deutlich mehr drin sein. Dabei wäre es aber ratsam an mehreren Lattenkreuzen redundant anzuschlagen. Eine Riggingplatte als mehrfach gesicherter zentraler Anschlagpunkt ist möglicherweise keine schlechte Investition.

Alternativ oder zusätzlich kannst du eine oder mehrere Leinen auf der anderen Dachseite ablassen und an besser geeigneten Punkten wie Fahrzeugen, Bäumen oder Dachgauben befestigen.

Die Sicherung erfolgt dann per GS Absturzsicherung per Toprope.

MfG
Adrian

Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Adrian R. [12.12.15 00:25] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.12.2015 23:49 Darr7e H7., hamburg
 09.12.2015 00:01 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 11.12.2015 22:36 Darr7e H7., hamburg
 12.12.2015 00:15 Adri7an 7R., Utting
 09.12.2015 00:27 Adri7an 7R., Utting
 09.12.2015 08:49 Nikl7as 7M., Meckenheim
 09.12.2015 10:23 Jan 7Phi7lip7 M.7, Linnich
 09.12.2015 13:27 Juli7an 7H., Dortmund
 09.12.2015 13:28 Mich7ael7 T.7, Prümzurlay
 09.12.2015 14:03 Jan 7Phi7lip7 M.7, Linnich
 09.12.2015 16:29 Adri7an 7R., Utting
 09.12.2015 08:42 Klau7s H7., Wächtersbach

1.082