Hallo,

Geschrieben von Adrian R.Ich habe mittlerweile erfahren dass einstufige Pumpen im Größenbereich 1000 - 3000 bei etlichen großen Herstellern baugleich sind. Damit hat sich die Laufruhe erledigt. Ebenso erklärt sich auch das "kostenlose Upgrade"

Unterschied zwischen 1000er und "echter" 3000er besteht also nur in der "Peripherie", also 2. A- oder 125-mm-Eingang, der Anzahl von Druckabgängen und der benötigten Antriebsleistung.


Der inzwischen chinesische Hersteller mit dem großen "Z" am Anfang bietet die Ersatzteillisten seiner Pumpen zum Download an. Es gibt grob gesagt im Bereich 1000-3000l eine große und eine kleine zweistufige, jedoch nur eine einstufige Pumpe in dem Bereich. Schaut man sich die Pumpenkennlinien an und vergleicht die Garantiepunkte, so merkt man auch, dass selbst die 1000er Pumpe die Garantiepunkte der 2000er locker schafft. Leider gibt es immer nur 2-dimensionale Pumpendiagramm Druck/Durchfluß. Ein 3D-Diagramm unter Einbeziehung der Drehzahl wäre da nicht schlecht, dann könnte man vermutlich eher was über die Laufruhe sagen. Wobei dann natürlich auch wieder eine Rolle spielt, wie der Motor zur Pumpe übersetzt ist.

Gruß,
Michael

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.03.2016 12:45 Adri7an 7R., Utting
 01.03.2016 14:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.03.2016 15:12 Oliv7er 7S., Neidenbach
 01.03.2016 15:50 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 01.03.2016 16:04 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.03.2016 16:13 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 01.03.2016 17:43 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 01.03.2016 19:22 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 01.03.2016 22:01 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 01.03.2016 15:19 Jürg7en 7M., Weinstadt
 01.03.2016 15:59 Seba7sti7an 7W., Linden
 01.03.2016 22:08 Thom7as 7E., Nettetal
 01.03.2016 22:14 Adri7an 7R., Utting
 02.03.2016 07:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 02.03.2016 08:49 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 02.03.2016 09:28 Volk7er 7L., Erlangen
 02.03.2016 09:42 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 02.03.2016 10:45 Volk7er 7L., Erlangen
 02.03.2016 18:30 Thom7as 7E., Nettetal
 02.03.2016 09:23 Volk7er 7L., Erlangen
 02.03.2016 13:32 Adri7an 7R., Utting

0.243


FPN 10-2000 vs. FPN 10-3000 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt