News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Fahrzeugtechnik | zurück | ||
Thema | Wasserdurchflussmenge Tankfüllstutzen | 29 Beiträge | ||
Autor | Phil8lip8 R.8, Bendestorf / Deutschland | 820059 | ||
Datum | 12.05.2016 18:19 MSG-Nr: [ 820059 ] | 6199 x gelesen | ||
Hi, hier eine mögliche Versuchsanordnung zur Ermittlung des maximal zulässigen Volumenstroms der Tankbefüllung: 1.) Tankeinspeisung über B-Abgänge der Pumpe. 2.) Pumpen-/Motordrehzahl bei maximal zulässigen Speiseeingangsdruck ablesen (Erwärmung des Wassers beachten). 3.) B-Strahlrohre ohne Mundstück an die Pumpenabgänge anschließen. 4.) Die zuvor ermittelte Drehzahl einstellen, dann den sich einstellenden Pumpendruck ablesen. 5.) Durchflussmenge nach Wasserlieferungstabelle ermitteln. 5.1.) Alternativ die Zeit für den Abfluss einer definierten Wassermenge bei konstantem Druck und konstanter Drehzahl ermitteln Annahmen: -flache Pumpenkennlinie -> Betriebspunkt der B-Strahlrohre liegt im Bereich des maximal zulässigen Volumenstroms der Tankbefüllung -Wasserlieferungstabelle stimmt Das ganze hab ich selbst jetzt so noch nicht durchgeführt, es sollte aber näherungsweise funktionieren. | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|