Geschrieben von Neumann T. , dann fallen da bei einem Blitzstom von 10kV schon 100V ab.... :-( Das ist in den Griff zu bekommen. Bei Stahlhallen hast du ja die Gleiche Geschichte Geschrieben von Neumann T. Die Zuständigkeit wird auch immer hin und her geschoben ... Tya, da gilt eigentlich, "Sicherheit kennt keine Zuständigkeiten" und bei wem stets im Auftrag. Dabei geht es ganz einfach: Betriebssicherheitsverordnung - Gefährdungsanalyse - Abstellmaßnahmen - Wirksamkeitskontrolle Wenn ich eine Bühne in Auftrag gebe, muss da drin stehen, das die Erdung durchzuführen und Erdungspunkte zur Verfügung gestellt werden müssen. Bei der Bühnentechnik muss drin stehen, das diese sich nach VDE anzuschließen und zu Erden hat. Die Nachweise sind selbstverständlich bereit zu halten. | ||||