Feuerwehr-Anzeigetableau (BMA)
Brandmeldeanlage
Brandmeldezentrale
Feuerwehrbedienfeld
Feuerwehr-Anzeigetableau (BMA)
Feuerwehrbedienfeld
Feuerwehr-Anzeigetableau (BMA)
Geschrieben von Richard S.dafür sollte es das FAT geben?
Das kommt darauf an. Wie alt ist die Anlage? Wenn es eine Uraltanlage ist, kann das schon sein. Wenn es eine neue ist, stellt sich die Frage, warum eine Anlage abgenommen wurde, die nicht der Norm oder den Anforderungen der Fw entspricht. Eine Bedienung der BMA über die BMZ sollte bei neueren Anlagen ausgeschlossen sein, sondern die Bedienung sollte über die normierten Elemente wie FBF und FAT erfolgen. Insbesondere wäre es schon sinnvoll, bei zwei FBF an jedem auch ein FAT zu haben.
Geschrieben von Richard S.Warum hat das Feuerwehrbedienfeld keine Reaktion gezeigt?
Wurde im Rahmen der Abnahme oder Inbetriebnahme je einmal getestet, ob das funktioniert (hat)? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, dann wird's wohl ein technischer Defekt sein. Aber dann sollte ja das Ergebnis eurer Klärung sein, dass die Wartungsfirma den Defekt beseitigt. Ein Bedienfehler ist schwer vorstellbar - was soll man beim Drücken eines Knopfes "Akustisches Signal aus" falsch machen?
Thomas
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 12.07.2016 21:22 |
|
., Stelle |
| 13.07.2016 06:39 |
|
Chri7sto7ph 7R., Lahr |
| 13.07.2016 12:53 |
|
., Stelle |
| 13.07.2016 07:58 |
|
Thom7as 7B., Korntal-Münchingen |
| 13.07.2016 12:55 |
|
., Stelle | |