Thema | Tankreinigung - war: Faltbehälter oder Tankblase - Puffer und offene Schaltreihe | 26 Beiträge |
Autor | Stef8fen8 W.8, Elmstein / Rheinland-Pfalz | 822182 |
Datum | 02.08.2016 17:43 MSG-Nr: [ 822182 ] | 3642 x gelesen |
1.Ehrenamtlich
2.Einsatz-Abschnitt
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
1. Europäische Norm
2. Englisch
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Deutscher Feuerwehrverband e.V.
Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF), freiwilliger Zusammenschluss der Leiter der Berufsfeuerwehren Deutschlands
Geschrieben von Adrian R.Ist der Artikel bekannt?
Wollen wir nicht lieber in die "Primärquelle" schauen?
Stellungnahme Feuerwehrverband 2014
Bearbeitung der DVGW W 405 - Stand 20.01.2016
Wichtige Zitate daraus:
Stellungnahme des Fachausschusses Technik zum aktuellen Vorentwurf DVGW W 405-B1 (A) (Stand November 2014)
3) Der Einsatz von zwei Rückflussverhinderern EA anstelle eines Systemtrenners
oder eines freien Einlaufs ist ein für das Feuerwehrwesen tragbarer Kompromiss.
Rückflussverhinderer in Armaturen wie Standrohr, Sammelstück oder
Tankfüllleitung oder als separate Armatur sind bei Neubeschaffung von
Armaturen und Fahrzeugen als Stand der Technik einzuführen. Eine Pflicht zur
Nachrüstung und Umrüstung ist nicht ableitbar.
Feuerwehrverband - 32. Fachtagung (Stand 20.01.2016 laut pdf)5.1 Direkte Kopplung eines Löschwassertanks ohne freien Auslauf
Bei der Kopplung eines Löschwassertanks ohne freien Auslauf besteht ein direkter Kontakt von Trinkwasser zu Nichttrinkwasser. Als Sicherungsmaßnahme ist ein freier Auslauf vorzusehen. Als alternative Übergangslösung sind je ein Rückflussverhinderer (in Übereinstimmung mit den Funktionsprinzipien nach DIN EN 13959) in der Tankfüllleitung und am Standrohr bzw. Überflurhydranten einzubauen.
5.2 Verwendung von Sammelstücken
Es sollten ausschließlich Sammelstücke nach DIN 14355 mit federbelasteten Einzelklappen verwendet werden (gilt als einem Rückflussverhinderer gleichgestellt).
Und jetzt warten wir mal auf das gemeinsame Faltblatt des DVGW, des DFV, der vfdb und der AGBF zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers bei Löschwasserentnahmen am Hydranten und die DVGW W 405 in der breiten Öffentlichkeit.
Bis dahin halten wir mal alle brav die Füße still und vermengen nicht Forderungen aus dem Arbeitsbereich der Gas- und Wasserinstallateure mit Anforderungen an die Feuerwehr, schreien nicht nach Systemtrennern die es gar nicht gibt, bauen nicht zwanghaft bei jedem Einsatz mit Hydrant einen Puffer mit freiem Auslauf auf und wedeln vor allem nicht mit dem Strafgesetzbuch.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
Geändert von Steffen W. [02.08.16 17:45] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar = |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 31.07.2016 21:46 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund Faltbehälter oder Tankblase - Puffer und offene Schaltreihe | |