News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Atemschutz | zurück | ||
Thema | Ihnen war die Atemluft offensichtlich bereits so weit ausgegangen.... | 101 Beiträge | ||
Autor | Oliv8er 8S., Neidenbach / Rheinland-Pfalz | 825407 | ||
Datum | 02.12.2016 09:17 MSG-Nr: [ 825407 ] | 12317 x gelesen | ||
Infos: | alle 8 Einträge im Threadcontainer anzeigen | |||
Geschrieben von Neumann T. und keine sichere Funkverbindung.... Der fehlenden Funkverbindung zur Atemschutzüberwachung wird hier meiner Meinung nach etwas zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Geschrieben von Untersuchungsbericht Etwa um 01:34 Uhr schloss der Angriffstrupp an der Rauchgrenze in der Tiefgarage die Schon zu Einsatzbeginn war also klar, dass die Überwachung nicht funktionieren wird. Hier wäre es doch offensichtlich notwendig gewesen, die Überwachung vom Maschinisten zu trennen und jemanden mit dieser Aufgabe an den Zugang zur Garage zu positionieren, wo die Chance auf eine funktionierende Funkverbindung deutlich größer gewesen wäre. Eine AÜ ohne Funkverbindung ist eigentlich keine AÜ. Dass ein Abreißen der Funkverbindung während des Einsatzes passieren kann, ist bekannt, hier war es aber schon von Anfang an ersichtlich. Ist es aus eurer Sicht okay, in einer unübersichtlichen Einsatzlage einen Innenangriff zu starten, wenn die Kommunikation zum Angriffstrupp offensichtlich nicht gegeben ist? | ||||
<< [Master] | antworten | |||