alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Hessische Landesfeuerwehrschule
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaGrafisches Verfahren zur Löschwasserberechnung13 Beiträge
AutorMich8ael8 F.8, Birkenau / Hessen829575
Datum25.04.2017 23:17      MSG-Nr: [ 829575 ]2183 x gelesen

Hallo,
uns hat man das an der HLFS in Kassel so erklärt:

die waagerechte Achse ist die Entfernung und die senkrechte die Höhe.
Dann nimmt man den verfügbaren Druck (Ausgangsdruck abzgl. gewünschter Eingangsdruck)
Bsp. Ausgangsdruck 8 bar - gewünschter Eingangsdruck 2 bar verbleiben 6 bar um Reibungsverlust und Druckverlust durch Höhe auszugleichen.
Mit 6 bar kann ich entweder 60 Meter Höhe bei null Meter Entfernung überbrücken oder (Bsp. Förderstrom 800 l/min -> 1 bar Reibungsverlust / 100 m) 600 Meter Entfernung bei null Meter Höhenzunahme.

Wenn man jetzt die Punkte bei 60 m auf der y-Achse und 600 m auf der x-Achse verbindet, ergibt der Schnittpunkt mit der Höhenlinie den Standort der Verstärkerpumpe.
Für weiter Pumpen geht man dann von der Höhe der ersten Pumpe wieder um die 60 m (bei gleichem verfügbarem Druck) in die Höhe und auf der x-Achse um die 600 m weiter -> Punkte wieder verbinden -> Standort nächste Pumpe.
Man kann die Linie auch einfach parallel verschieben (mit dem Geodreieck)

Ich hoffe, ich hab das verständlich erklärt.

MkG
Michael

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.04.2017 19:39 Jan 7F., Iden / Greifswald
 25.04.2017 21:43 Matt7hia7s T7., Bottrop
 25.04.2017 22:37 Jan 7F., Iden / Greifswald
 25.04.2017 23:24 Matt7hia7s T7., Bottrop
 25.04.2017 22:32 Matt7hia7s T7., Bottrop
 25.04.2017 22:46 Oliv7er 7S., Hude
 25.04.2017 23:17 Mich7ael7 F.7, Birkenau
 26.04.2017 07:17 Mich7ael7 S.7, Altenglan
 26.04.2017 08:18 Chri7sti7an 7K., Öhringen
 26.04.2017 08:19 Jörn7 V.7, Grafrath
 26.04.2017 11:22 Holg7er 7S., Adelsdorf
 26.04.2017 10:59 Gabr7iel7 F.7, Aschach/Donau
 27.04.2017 12:08 Timo7 M.7, Lohmar

0.173


Grafisches Verfahren zur Löschwasserberechnung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt