Moin,
man könnte notfalls sogar eine TS in den Korb packen, bei heutigen Korblasten müsste das mit dem Bediener noch passen.
Aber:
Der Druckverlust bei 30 m Leiterpark senkrecht sind 3 bar. Für die 30 m Leitung nochmal 0,3 bar (B-Leitung bei 800 l/min angenommen). Selbst von "nur" 12 bar Pumpenausgangsdruck bleiben da noch > 8 bar am Rohr übrig - ich glaube nicht, dass du mit 10 oder 12 bar am Rohr so signifikant weiter kommst, als dass das den Aufwand rechtfertigen würde. Und man könnte ja auch mehr als 12 bar Ausgangsdruck versuchen...
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass irgendeine Feuerwehr mal 2 Pumpen hintereinander an den Eingang einer Steigleitung gepackt hat, um mit dem dann üppigen Druck im Hochhaus höher zu kommen. Und die BF Frankfurt hat vor Jahren bei einem Hochhausbrand währen der Bauphase wohl mal eine TS als Verstärkerpumpe ins x-te Stockwerk verfrachtet.
Gruß,
Sebastian
--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel)
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 14.06.2017 09:40 |
|
Jürg7en 7M., Weinstadt London: Hochhaus in Flammen |
| 14.06.2017 10:03 |
|
Hara7ld 7S., Köln |
| 14.06.2017 11:17 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 15.06.2017 13:28 |
|
Seba7sti7an 7W., Linden | |