Das 1.3 bar pro 100 bei 800 l/min ist genau was man mit der polnischen Formel berechnen kann. Aber z.B. die Rechnungen für 1200 l/min stimmen nicht mit was im Lehrgangsskript geschrieben wurde. Was interessant ist, polnische Hauptfeuerwehrschule forschte die Förderung durch die 52 und 42 mm Schläuche. Für die nicht innengummierten Schläuche stimmen die laboratorischen Ergebnisse mit den Kalkulationen aus den USA (der Fehler ist kleiner als 5 %). Die innengummierten Schläuche haben kleineren Reibungsverluste als die nicht-innengummierten. Mit herzlichen Grüßen Marcin | ||||