Servus,
mir gefällt das Projekt. Hier ein paar Anmerkungen:
- Arduino ist eine gute Plattform für das Projekt.
- Die Entscheidung zu 24V begrüße ich, hier kann man relativ gefahrlos basteln.
- Den Basisstrom von Schalttransistoren kann man höher einstellen, das senkt die Verluste am Transistor.
- Warum zwei verschiedene Transistortypen?
- Wozu dient R4 an A3?
- Ich würden den Spannungswandler direkt auf die Lochrasterplatine setzen. Vorzugsweise einen Linearregler (LM7805), Schaltregler können in Funkanwendungen zu interessanten Problemen führen.
- Lochrasterplatinen kann man durch auflöten von 1,5mm2-Kupferdrähten verstärken, damit können auch Ströme im Ampere-Bereich geführt werden.
- Pull-Ups sind meist besser als Pull-Down-Widerstände. Der Atmega hat eingebaute Pull-Up-Widerstände, welche per Software aktiviert werden können. Damit sparst du ein paar Bauteile ein.
In der Summe aber ein ganz schick ausgeführtes Projekt.
Soweit mal meine Gedanken dazu. Über das Programm sehe ich bei Zeiten mal drüber.
Viele Grüße
Adrian