Hallo,
zu 1. brennende Sattelzugmaschine, ein brennendes Batteriepack von zwei-Fahrzeugkabine im Vollbrand
zu 2. Löschversuch Wasser ohne große Löschwirkung am Batteriepack, dafür heftige Knallgasreaktionen, Zumischung von Class A als Netzmittel deutlich besserer Löscherfolg, Feuer aus ca. 20-25 min. Kühlen über 2 Stunden bzw. das ausgebrannte Akkupack ins Wasserbad gestellt
zu 3. Rückzündungen im Bereich des Akkupacks mehrfach
zu 4. relativ weiße Rauchwolke bei der Anfahrt, wo her auf die Schnelle ein so großes Wasserbecken min. 3 x 6m für einen Lkw und den Kran dazu? Was passiert mit einem intakten Akkupack im Wasserbad?, Löschwasserkontamination, Einsatzkräftekontamination, Meßmöglichkeiten,
eine verletzte Person im Nachgang bei der Schutzkleidungsreinigung durch Flußsäureanhaftungen auf der Einsatzkleidung
Das ganze wird noch sehr spannend :-(
Grüße
Wolfgang