Geschrieben von Tobias H. Die Variante mit dem Tagsüber bzw. solange regulärer Betrieb ist, der Alarm nicht direkt zur Leistelle geht fände ich für einige Stellen nicht schlecht, insbesondere bei Firmen. Würde wirkungsvoll das Ehrenamt entlasten und die Anzahl der Fehlalarme deutlich reduzieren. Genau diese Möglichkeit sieht die VDE 0833-2 eigentlich auch vor. Die Norm widmet ein ganzes Kapitel der Vermeidung von Falschalarmen und führt die Betriebsarten ein. Grob zusammengefasst: Betriebsart TM: z.B. Zweimelderabhängigkeit; es muss ein zweiter Melder auslösen, bevor der Alarm an die alarmauslösende Stelle weitergeleitet wird Betriebsart PM: personelle Maßnahmen; 3 min Verzögerung des Alarms in denen der Alarm, VOR Weiterleitung an die alarmauslösende Stelle, abgebrochen werden kann. | ||||