alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


RubrikAusbildung zurück
ThemaMacht ein Sammelstück an einer Wasserübergabestelle Sinn8 Beiträge
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg851715
Datum29.08.2019 18:47      MSG-Nr: [ 851715 ]1429 x gelesen

Guten Tag

Geschrieben von werner n.

Wir nutzen ein modifiziertes Sammelstück A-2B ohne Klappe um beim Einsatz unserer Schmutzwasserpumpe ATP 20 (Achtung Werbung) von einem A-Schlauch als Förderschlauch auf 2 B-Schläuche wechseln zu können,

Kommen zwar vom Ursprungsthema ab, aber.....

Solch ein Sammelstück führen wir auch auf dem "RC-Wasserschaden" für diese Schmutzwasserpumpe um ggf. den A-Druckschlauch mit B-Schläuchen zu verlängern oder -wie zu sehen- als "Ausguß" zu verwenden.


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.08.2019 06:41 Sabr7ina7 M.7, Leer
 29.08.2019 07:30 wern7er 7n., reischach
 29.08.2019 15:05 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 29.08.2019 16:56 wern7er 7n., reischach
 30.08.2019 17:13 Volk7er 7C., Garbsen
 29.08.2019 18:47 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 29.08.2019 07:53 Chri7sti7an 7T., Lemwerder
 29.08.2019 07:57 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 29.08.2019 07:57 Stef7an 7L., Treuchtlingen

0.195


Macht ein Sammelstück an einer Wasserübergabestelle Sinn - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt