Datum30.08.2019 17:13      MSG-Nr: [ 851738 ]1116 x gelesen

Geschrieben von Christian S.Wir nutzen ein modifiziertes Sammelstück A-2B ohne Klappe um beim Einsatz unserer Schmutzwasserpumpe ATP 20 (Achtung Werbung) von einem A-Schlauch als Förderschlauch auf 2 B-Schläuche wechseln zu können, allerdings halt auch mit einem gewissen Leistungsverlust (Querschnitt A: 95 qcm Wandungsfläche 3456 qcm/m; Querschnitt 2*B: 88,36 qcm, Wandungsfläche 4712 qcm/m; Wandungsfläche ist, vereinfacht gesagt, wegen der Reibung für den Druckverlust verantwortlich).
Anders kenne ich das gar nicht ;-)

Immer wieder schön zu sehen das andere Leute ohne sich abzusprechen die gleichen Schlüsse ziehen und das gleiche tun. :-)