Thema | Netzersatzanlagen - Technik/Ausbildung | 21 Beiträge |
Autor | Gerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen | 852582 |
Datum | 14.10.2019 17:26 MSG-Nr: [ 852582 ] | 1325 x gelesen |
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Hallo,
Geschrieben von Thorben G.Leider ist in dem hessischen Dokument nicht wirklich was zur Technik des Aggregats ersichtlich. Wie erfolgt da die Umschaltung zwischen isoliertem und geerdeten Sternpunkt?
per Schlüsselschalter
Geschrieben von Thorben G.warnt der Isowächter nur oder schaltet e rab,
er schaltet ab
Geschrieben von Thorben G.Was steckt an Generatortechnik drin? Einfacher Synchrongenerator oder aus Lärmgründen über Umrichter gefahren?
Sychrongenerator
Frage (abseits jeglichen möglicher diesbezüglicher Vorschriften aus dem VDE):
Was würde die EFK zum notfallmäßigen Einspeisen mit einem bekannten SEA in ein systemmäßig bekanntes FwH (d.h. vorgeplant) anderes machen als:
- IT/TN-Schalter auf TN
- Einspeisekabel (CEE) beidseitig stecken (bei neueren SEA noch "idiotensicherer", da 7h codiert)
- ggf. Erdung beidseitig anklemmen
- Generatorschütz einschalten
- I-0-II Einspeiseschalter im Gebäude umschalten?
Umbekanntes SEA oder - noch schlimmer - unbekanntes zu versorgendes System ist was anderes (-> EFK) ...
Gruß
Gerhard