alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaNetzersatzanlagen - Technik/Ausbildung21 Beiträge
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen852585
Datum14.10.2019 22:21      MSG-Nr: [ 852585 ]1320 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von Thorben G.Warum fährt man hier IT, wenn dies beim Erstfehler via Isowächter sofort alles abschaltet?
TN würde zumindest eine selektive Abschaltung des fehlerhaften Netzsegments ermöglichen.


Man fährt im Feld-/Inselbetrieb "Schutztrennung mit Potentialausgleich und Iso-Überwachung" (in Anlehnung an DIN 14686), was ja von der Generatorverschaltung einem IT-Netz entspricht. Klassisches IT-Netz würde ja wieder die EFK erfordern.

Geschrieben von Thorben G.Welche Teile sind 7h codiert? NEA-Dose oder Einspeisestecker oder beide Seiten?


Zumindest mal die SEA-Seite (siehe: Flyer Endress). Muss mich auch korrigieren 1h, statt 7h.

Gruß
Gerhard

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 11.10.2019 19:36 Matt7hes7 W.7, Hohenseefeld
 12.10.2019 07:29 Alex7and7er 7H., Neuburg
 12.10.2019 16:56 Dirk7 S.7, Lindau
 12.10.2019 17:37 Timo7 v.7, Neuhof
 13.10.2019 07:28 Alex7and7er 7H., Neuburg
 13.10.2019 09:07 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 13.10.2019 10:10 Alex7and7er 7H., Neuburg
 13.10.2019 18:57 Henn7ing7 K.7, Dortmund  
 13.10.2019 21:01 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 14.10.2019 13:36 Thor7ben7 G.7, Leese
 14.10.2019 13:48 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 14.10.2019 16:08 Thor7ben7 G.7, Leese
 14.10.2019 16:47 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 14.10.2019 17:32 Thom7as 7E., Nettetal
 14.10.2019 17:26 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 14.10.2019 19:51 Thor7ben7 G.7, Leese
 14.10.2019 22:21 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 13.10.2019 10:09 Dirk7 S.7, Lindau
 13.10.2019 11:38 Thom7as 7E., Nettetal
 14.10.2019 08:33 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 14.10.2019 23:09 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg

0.278


Netzersatzanlagen - Technik/Ausbildung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt