DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Hallo,
Geschrieben von Thorben G.Warum fährt man hier IT, wenn dies beim Erstfehler via Isowächter sofort alles abschaltet?
TN würde zumindest eine selektive Abschaltung des fehlerhaften Netzsegments ermöglichen.
Man fährt im Feld-/Inselbetrieb "Schutztrennung mit Potentialausgleich und Iso-Überwachung" (in Anlehnung an DIN 14686), was ja von der Generatorverschaltung einem IT-Netz entspricht. Klassisches IT-Netz würde ja wieder die EFK erfordern.
Geschrieben von Thorben G.Welche Teile sind 7h codiert? NEA-Dose oder Einspeisestecker oder beide Seiten?
Zumindest mal die SEA-Seite (siehe: Flyer Endress). Muss mich auch korrigieren 1h, statt 7h.
Gruß
Gerhard